标题:
碰到几台这样的机子没修好!
[打印本页]
作者:
精於家電維修
时间:
2011-7-28 01:17
标题:
碰到几台这样的机子没修好!
2台都是志高的挂机
环境温度37°
出风口温度13°
电流8.4A和标称的无异
低压0.45MP
工作几分钟后冷凝器很热
电流上升至10.5A
低压上升至0.65MP
如不采取冷却措施的话电流在11.5A左右压缩机即过热保护停机
在10.5A时如用冷水泼在冷凝器上
电流压力马上恢复正常值
因这两台机子都是被别人修过的
我想到的除了系统未排空之外
实在是想不到还有其他原因了~
因考虑到维修成本故未果
请大家支支招
另:外风机内风机转速正常、外机安装位置有点过于狭小、但是同栋楼的空调都是这么装的、应该不是问题的根本啊!冷凝器也不脏、属于那种从这边可以看到那边的!
作者:
勇盛速修
时间:
2011-7-28 09:22
是不是可以考虑一下风扇叶子变形导致散热不好呢?
作者:
汕头腾星电子
时间:
2011-7-29 02:24
散热应该不是问题,是否把雪种放少一点试试
作者:
精於家電維修
时间:
2011-7-30 00:29
都很正常的 雪种少点的话效果很差 而且冷凝器也很烫手
作者:
汕头腾星电子
时间:
2011-7-30 01:31
冷凝器烫手一般是压力过大或散热不良哦
作者:
稳稳
时间:
2011-7-30 05:58
冷凝器烫手一般是压力过大或散热不良哦.
作者:
zrm.jiadian
时间:
2011-7-30 21:47
很明显是安装位置对流不好的原因,在 制冷基本可以的情况下把F排泄 ,让电流靠近标称电流,找出原因你自己就明白该怎么处理了
作者:
王凯维修
时间:
2011-8-2 10:34
标题:
回复
本帖最后由 王凯维修 于 2011-8-3 09:38 编辑
1#
精於家電維修
十足的散热不良。当然制冷效果不好。比如,在同一个环境里。为啥别的可以。你的就不行呢。原因只有一个。前面风吹出去。有挡风的障碍。档了回来。或者进风口没有新新空气进来。没有吹到大气中。又让。后背。进风口吸了进来。或者光出不进周而复始。恶性循环。冷凝器。一直发烫。散不了热。没有新鲜空气。里面。得不到。冷热交换。温度当然降不下来。压机发烫。压力过高。保护停机。
作者:
二零零八
时间:
2011-8-2 10:52
楼上说的有道理。
作者:
王凯维修
时间:
2011-8-2 11:00
1#
精於家電維修
不知你的机型是多大的,如果用电流表。因该不会错。因为光用流量表。加弗很不准。必须用。电流表。加到将近额近值停止。管擦一会再说。因他在系统里。压缩。压力就要上升。如果加到额定值。让机子正常之后。他的压力。必定升高。正常值是在额定值,小0.1到2之间。很稳定。但不能超过。额定值。(他在范围内。不停地上下变化。但不上升)
作者:
驯服世界
时间:
2011-8-2 11:30
散热不良
作者:
精於家電維修
时间:
2011-8-2 14:45
是酒店里的机器
外机安装在一个密闭的小屋子里
吸风侧是堵死的
出风口是那种斜条的栅栏
应该是出风口散热不良吧
我已经叫用户把栅栏拆了试试看
多谢各位
作者:
台笃军
时间:
2011-8-2 21:54
室外风机电容变小,换个电容试试
作者:
王凯维修
时间:
2011-8-3 09:24
12#
精於家電維修
说准了吧。问题就出在。吸风口上。他等于把进风口堵死了出风口再大也是不散热,因他。没有新鲜空气在对流。不信你在出风口上。试一试。他风不大,但很烫。(记住。主要是进风口)再有一个把他安装在热原里。进的是热风。出的还是热风。他还是不制冷。在又把他周围封闭。新鲜空气进不来。等于堵住你的。鼻子在出气。能行吗,。。。记住把你的维修经历发在网上论坛里。让其他人也分享一下。。兄弟。按我说的没错
作者:
张树生
时间:
2011-8-3 09:44
肯定是进风口的问题。
作者:
精於家電維修
时间:
2011-9-8 00:51
阿门、个把月的帖子了。。。
我叫用户把出风口的斜装的铁片取掉、然后把外机吸风口的门打开(机器是装在一件很小的专门装空调外机的屋子里、有门)后、试机依然没任何改变、据格力内部高管反映说此故障为干燥过滤器微堵、但是该机没有干燥过滤器......后来不了了之了~
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0