这种问题还是第一次见。。。。

今天修一5P格力柜机,,不制冷,压缩机不转,风扇转,,,检查有电压380到压缩机,,,,压缩机温度也不高只有30度这样,怀疑压缩机坏了,,为了稳当点准确点,测压缩机阻值,,发现3组都开路。。大概过了10分钟后,又试机,,测量压缩机阻值,奇怪了,,又有阻值了。。。能正常制冷了啦。。测电流7.5A,压力0.5MP。。。这很正常吗,,有遇到过吗,,我第一次见
看情况像保护了。
在人之上要把人当人。在人之下要把自己当人。
看情况像保护了。
同意楼上的说法。
呵呵  是保护了的哈
缺氟,回气无法冷却压机,过热保护
6楼说得对
有什么奇怪的!!热保了!看来新手!!好好学!
当系统少F、压机长时间运转不停机引起过热保护、
当系统多F、高压压力过高、排气管温度上升、引起压机过热保护
当室外机过脏或风机转速过慢或散热不良、压机电流、上升引起过热保护
5P的机子压机一般都是内置保护器的
维修时若遇压机绕组开路可用冷水一直浇
浇到它(保护器)闭合为止
当然、前提是要压缩机是好的啦~
邮箱:n.n.n@qq.com
过热保护,如果真的是30度还是保护的话就是内置式热保还了,以我的水平那就就只能换压缩机了,呵呵