Board logo

标题: 难找的跳闸原因,请专家们分析。先谢谢了! [打印本页]

作者: 贺民生    时间: 2011-8-6 18:42     标题: 难找的跳闸原因,请专家们分析。先谢谢了!

一个三相四线的漏电保护器的输出接有一台家用的1.5W三相潜水泵和家用市电AC220V的火线(相线),零线没在该漏保下接。问题是,起动水泵,立刻跳闸。但是,不接家用220的火线时,水泵可以起动上水。(从泵的闸刀.电缆到泵绝对不漏电)反之,不起动水泵,接上220家用火线时,不跳闸,家用电器工作正常。请各位大师解析原由,谢谢!
作者: 贺民生    时间: 2011-8-6 18:45

对不起,泵的功率是1.5KW。
作者: 元艺韬    时间: 2011-8-6 18:49

应该的漏保坏了
作者: 兴国    时间: 2011-8-6 18:50

一个三相四线的漏电保护器的输出接有一台家用的1.5W三相潜水泵和家用市电AC220V的火线(相线),零线没在该漏保下接。问题是,起动水泵,立刻跳闸。但是,不接家用220的火线时,水泵可以起动上水。(从泵的闸刀.电缆 ...
贺民生 发表于 2011-8-6 18:42
零线应该接在漏保下桩的。
作者: lzh3088    时间: 2011-8-6 19:11

你搞懂了三相四线的漏电开关内部电路原理,你就不会说难找原因了其实问题很简单的。
作者: 139139    时间: 2011-8-6 19:24

建议楼主从三相四线的漏电保护器的上庒头接线,用一个单相空开就行拉,简单点就是220零线不走三相四线的漏电保护器就行!
作者: 王弓虽    时间: 2011-8-6 19:35

         零线应该接在漏保下桩的。
兴国 发表于 2011-8-6 18:50
很有道理!
作者: 一抹晨光    时间: 2011-8-6 22:30

不接零线时使用三相均衡的负荷是没有漏电流的,但接了220V的火线就导致了三相不平均,出现了漏电流,所以漏电开关就要跳了
作者: 刘文雄    时间: 2011-8-6 23:49

常见,一般用两个开关分开控制,原理上面几贴已经说明了
作者: liuxianhua    时间: 2011-8-7 06:53

8# 一抹晨光
扯淡。该学学基础知识了。
作者: liuxianhua    时间: 2011-8-7 06:59

是不是漏电保护器过载跳闸了!
作者: 刘宏千    时间: 2011-8-7 16:15

应该零线也要接在互感器的下面,此时里面检测互感器上的电流大小相等,方向相反,总和为零,感应磁通也为零,二次绕组无输出,开关不动作。
作者: 贺民生    时间: 2011-8-7 18:30

谢谢各位大师热心细致的解答,从你们这儿学到的知识非浅,也再次感谢163DZ给了我们这个平台!
作者: 咚咚锵    时间: 2011-8-7 23:39

三相漏电保护器有两种:
1 是3根火线通过互感器,经过这样保护的线路上,不能接单相设备,否则会引起跳闸。这样的漏电保护器即我们常说的“3线闸”。
2 是3根火线+1根零线通过互感器,这样的线路可以接单相设备,这样的漏电保护器即是“4线闸”。
作者: 军仔电器    时间: 2011-8-10 21:12

漏电开关原理简单了
作者: heyue1976    时间: 2011-8-10 21:23

零线必须接在保护器下装头
作者: 太不上进    时间: 2011-8-10 21:44

应该零线也要接在互感器的下面,此时里面检测互感器上的电流大小相等,方向相反,总和为零,感应磁通也为零,二次绕组无输出,开关不动作。
刘宏千 发表于 2011-8-7 16:15
支持楼上的,所有负载必须接在漏电开关的下边输出端子上,单相220伏的零线也不例外
作者: 龚晓军    时间: 2011-8-13 16:02

你的零线不过漏电开关。造成三相电流不为零,所以跳闸。
作者: yby1949    时间: 2011-8-13 16:22

先学学基础知识!
作者: 达达电子    时间: 2011-8-14 19:38

你试着把你的电源线接到邻居家试试看。人家交接么。这么简单
作者: 贺民生    时间: 2011-8-20 10:34

20# 达达电子 临剧无三相电
作者: 张培    时间: 2011-8-20 10:59

工作零线是否接在地上了!
作者: 贺民生    时间: 2011-8-20 11:00

后来,用户换了一个三相4线漏保(和先一个漏保是同商店.同品牌,上海****公司)只接我卖给她的新三相泵还跳闸,又来找我,我上门去接通闸刀就跳闸,关了漏保,不用闸刀,将线直接连通,用漏保开通电源,不跳闸。她对这样使用不满意,我换了个“正泰
”牌的三相四线漏保,再用上闸刀,一切好了。
作者: czs159    时间: 2011-12-1 20:04

零线应该接在漏保下桩的。
作者: 维超    时间: 2011-12-2 07:32

         零线应该接在漏保下桩的。
兴国 发表于 2011-8-6 18:50
正解                     
作者: 王小一    时间: 2011-12-2 08:26

建议楼主从三相四线的漏电保护器的上庒头接线,用一个单相空开就行拉,简单点就是220零线不走三相四线的漏电保护器就行!
作者: letahubei    时间: 2011-12-2 09:43

一步步试试,总线找到结果的,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0