有一台轧机,电机是用185KW的,JR系列线绕式转子。现在是用自藕变压器降压启动的,带有正反转,是用三个交流接触器来实现。现在的问题是最近开机出现跳闸现象,一按开关就跳闸,只要把时间继电器拔出来再插回去就又可 ... 兴达机电维修 发表于 2011-8-10 06:16 AM
不懂别乱搞,你会越搞越坏的。 235645 天涯浪子 发表于 2011-8-10 08:09
你发的图都用到了五个接触器,三个接触器自藕降压加正反转你能花出来不? 2# 天涯浪子 兴达机电维修 发表于 2011-8-10 18:54