标题:
几年中难得一见的漏F故障。。
这台空调我修5次了,,开始加了2次F,,后查F查漏。。不见任何漏处,,发现螺丝烂了有裂痕,,换掉加F,,过了半个月客户说又不行(厂里面的空调)。。剖管,打开外机,任然没有漏,,奇怪了。。各个接头处都没有漏。。然后回管的大螺丝有点裂痕了,,于是又换掉。。紧了一下所有螺丝口。。可以了。。但是又不到一个星期。。又反应空调不行了 。。我郁闷了。。真是见鬼。。我那么细致的检查,,都没有发现那处有油之类的漏处。。[fly]
于是怀疑蒸发器。。。果不其然。。我打压放在水里试压,,,发现很多漏处。。结果是铜管氧化了。。许多沙眼。。。没办法,只好一一焊补。
[/fly]。看能不能过关呢。。这种情况很少见。。。。唉,,亏死了
作者:
邓佳永
时间:
2011-8-21 21:23
呵呵!是亏本了。我这也有这么一台!不敢出手了
作者:
陈辉家电
时间:
2011-8-21 21:30
没办法,,只见雷不下雨。。。
作者:
宏顺武林大会
时间:
2011-8-21 21:33
1#
陈辉家电
难得有这样的好经验分享!
偶尔一亏也难怪;打牌也有手气赖的时候哦;
作者:
鹏程电器
时间:
2011-8-21 21:58
亏了钱,赢了是经验。值!!!
作者:
明波电子工作室
时间:
2011-8-21 23:08
这空调好多年了吧
作者:
我是电阻
时间:
2011-8-22 01:45
亏了钱,取得了经验。值!!!谢谢分享.......
作者:
我是电阻
时间:
2011-8-22 01:46
亏了钱,取得了经验。值!!!谢谢分享.......
作者:
chunfa_123
时间:
2011-8-22 11:57
垃圾空调,材质差,含的杂质太多。。。。
作者:
崇阳
时间:
2011-8-23 22:57
伤不起啊。 我碰见一容声老冰箱。全铜的。。。 回气管铜管氧化。。 现在对铜管都不相信了。。。
作者:
KXHKXH
时间:
2011-8-23 23:05
是不是那里的环境不好啊??空气多酸性===啊
我维修过2台了。这样的故障,我没有补焊,直接换风口。
因为第一台我补焊过,不行。今天这里漏,明天不知道到哪里漏了
作者:
玲军家电
时间:
2011-8-24 09:02
呵呵,我们这里加一次收一次钱,不过第2次我就要把漏点找出来,不像你那样
作者:
崇阳
时间:
2011-8-24 13:35
今天碰见一志高空调。3P的 ,压缩机回气管 铜管 破例。。
作者:
881966
时间:
2011-8-24 21:07
难得有这样的好经验分享
作者:
taqift1965
时间:
2011-8-25 11:21
亏了钱,赢了是经验。值
作者:
专业维修UFO
时间:
2011-8-25 11:28
什么都遇见过,修多了就知道了。高低压螺帽是你扳破的,是你怀疑螺帽不紧,所以你用劲了力气扳就破了。
作者:
老詹
时间:
2011-8-25 11:33
这种问题经常见到,补漏用不长的。
作者:
wa13554355
时间:
2011-8-25 19:10
Lz可以去焊马蜂窝了。。呵呵
作者:
小雅子
时间:
2011-9-12 20:05
呵呵,我修过一个新机不到一个月,回气管裂啦
作者:
杨开雅
时间:
2011-9-14 13:23
下次还会继续找你的,你死定了。
作者:
石言
时间:
2011-9-14 13:44
空调可以退伍了
作者:
杨伟国
时间:
2011-9-14 13:44
一般第二次就要查漏,加兵种查啊!把空调的主机开关都关了,过了二天就去检查气压。
作者:
千里风
时间:
2011-9-16 19:51
值!!!谢谢分享.......
作者:
索伟振
时间:
2011-9-19 19:39
这样的直接建议厂里换新的好了
作者:
莫所谓
时间:
2011-9-23 23:26
工作环境恶劣,内机积水或排水不畅,空气中酸性浓度高,停机后与内机管路上的露珠氧化形成酸水腐蚀管路造成
作者:
古月维修
时间:
2011-9-24 08:52
给换个旧内机啊
作者:
ycmelt
时间:
2011-10-4 19:32
弄过N台三洋内机蒸发器U字处漏 沙眼 补不了..
作者:
5ok77810
时间:
2011-10-6 23:39
是不是用药水洗过???????