Board logo

标题: 格力KFR-70TW/B出的故障 [打印本页]

作者: bd6aaf    时间: 2011-8-24 18:27     标题: 格力KFR-70TW/B出的故障

格力天井系列KFR-70TW/B空调,开机制冷5分钟,外机风扇先停运,然后压机停机,内机定时灯闪烁不停!不知啥问题,请老师指点!已查数据:平衡压0.7MPA,运行压0.4MPA,室温管温正常,今天气温28度。
作者: ranzhongyuan    时间: 2011-8-24 19:48

指示灯几秒闪一次   或时几秒闪几次   看清楚联系我。QQ----1257316333
作者: bd6aaf    时间: 2011-8-24 19:58

感谢回答,这点没留心,但外风机不知为何停机?它受哪部分控制?
作者: 许绍州    时间: 2011-8-24 20:59

老款机型是水满保护
作者: 佛山冷气    时间: 2011-8-24 22:27

应该是外机风扇过热停转而造成压机停机保护。查外机风扇停转时的运行压力、电流,外风机电容容量是否过大、风机内保险
作者: bd6aaf    时间: 2011-8-24 23:00

谢楼上,明天再去查一下,结果一定上来讲一下!
作者: 881966    时间: 2011-8-25 16:41

查外机风扇停转原因
作者: bd6aaf    时间: 2011-8-26 07:21

[quote]查外机风扇停转原因
881966 发表于 2011-8-25 16:41 [/quote
谢谢楼上,昨天已修好此机,故障原因:外机风扇电容坏了,换一个4。5UF/450V,现场观察一小时正常,OK!
此机型号为:KFR-70TW/B<7051T>C.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0