标题:
今天两个电阻修好海信变频空调
[打印本页]
作者:
bd6aaf
时间:
2011-9-6 12:27
标题:
今天两个电阻修好海信变频空调
一台海信KFR-32G/06BP变频空调,开机内机工作,外机不工作,风扇也不转。一会报模块故障,前维修工报价蓝黑黑,用户不接受,联系我前去接手,到现场直奔模块部位,换了两个电阻,上电开机OK一切正常,收橙黑黑走 人!前后30分钟!!
作者:
嘉豪1234
时间:
2011-9-6 13:37
:cool:
作者:
啊全维修
时间:
2011-9-6 13:39
1#
bd6aaf
可以告诉俺么
作者:
zhangfk3436
时间:
2011-9-6 14:44
最好说的详细些。30分钟的活,说下也就几分钟,愿闻其详。呵
作者:
文成大伟
时间:
2011-9-6 18:22
半小时收橙黑黑?
作者:
王弓虽
时间:
2011-9-6 18:27
把吃票子的维修过程分享一下噻!
作者:
bd6aaf
时间:
2011-9-7 12:41
好的,分享一下。首先,制冷开机,温度调到16度,内机风运行,时间不久,内机指示灯报故障,定时灯闪,运行灯闪,每次闪5次间隔约2秒,注意是蓝色的,如是红色意义又不同了,电源灯不亮。故障提示为:模块故障。打开外机,看模块上故障提示灯,每次闪8次间隔约2秒,提示为过欠压保护,测5伏,15伏12伏都正常,查模块P-N端为300伏说明开关电源没问题,断电查模块P-N,PU,PV,PW阻值一切正常,最后查CPU过欠压取样电路,发 现两个贴片电阻,阻值为182K已上 兆欧,用普通彩电启动电阻200K的更换,开机一切正常,今天咱还打电话回访,告知一切正常!希望给同行有所帮助!
作者:
空中人
时间:
2011-9-7 16:42
谢谢楼主分享经验。。
作者:
我是电阻
时间:
2011-9-7 16:47
楼主这几张票子赚的相当利索
...........
作者:
我是电阻
时间:
2011-9-7 16:49
谢谢楼主分享经验......................
作者:
冬暖夏凉制冷
时间:
2011-9-7 16:56
这样说就是过压欠压电路故障呀,怎么说是模块故障呢
作者:
881966
时间:
2011-9-7 17:53
学习学习
作者:
醉鬼张三
时间:
2011-9-7 21:01
换我的话估计得的折腾几天也可能修不好!
学习了!
作者:
bd6aaf
时间:
2011-9-7 21:36
这样说就是过压欠压电路故障呀,怎么说是模块故障呢
冬暖夏凉制冷 发表于 2011-9-7 16:56
要搞清模块故障的真正含义!
作者:
陈辉家电
时间:
2011-9-8 21:21
啥电阻,,楼主牛
作者:
bd6aaf
时间:
2011-9-10 10:40
文中已序述了呀!
作者:
chunfa_123
时间:
2011-9-10 12:18
楼主牛!对变频板CPU了如指掌,莫非楼主是海信售后?
作者:
chunfa_123
时间:
2011-9-10 12:21
还有,明明是电压检测问题,怎么会报模块问题?是CPU误报 吗?
作者:
有明制冷
时间:
2011-9-10 12:26
该死的标题党,帖子内容全是鬼话
作者:
大福
时间:
2011-9-14 15:13
你也收的少了点吧人家收蓝黑黑,你最起码也得收黄黑黑吧
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0