9# shangyingyang

是这个意思,但工厂内各中用电设备都存在,不可能另拉电路,而且也测试了工厂的三相进线端负载电压本来就存在不平衡,因为这个变压器不单独为这个工厂供电。
你的意思是进厂三相电有可能缺相怎么才能在缺相时把总闸拉掉是吧?高精度的怕贵了又要便宜又起到有效的保护,你看看在工厂正常情况下电流是多少缺相后的电流是多少用三个电流线圈控制式知,我只是个建议以前也这样用过后换变频器了.
1

评分次数

12# 云友维修部

是这么回事,不知朋友这个“三个电流线圈控制式知”是什么,能解释一下么。
用综合保护器!<我的经验是:智能断路器对电网缺相起不到保护作用!因断路器的工作电源是220V。除非缺的正是这一相>
海军电器修理、提供的线路起不到电网运行中缺相自动跳闸的作用、但在电网缺相后能起到送不上电的作用!<此种电路设计我在多年前就用过>
1

评分次数

智能断路器:W2000的要价5万左右!
建议在只在重要的电机或长期运行的电机上安装电流检测式的缺项保护器。
1

评分次数

一个老无线电爱好者
用综合保护器!
石磊科 发表于 2011-4-23 00:54
可否串入3 个单相接触器?
目前的设想是用三个相同的电度表用的电流互感器,初级串联在电网进线端,,次级感应的电流去驱动光耦,如果有一相缺相,则此相互感器中无电流,对应的光耦则不工作,,后面的放大电路会认为电网缺相,去推动接触器动作。
因为接触器有现成的了,二手的电流互感器价钱便宜也好找。


请同行们帮推敲一下可行性。
19# 新视达 我认为只能保护任意一相因为电原断线,彻底没电会切断电源,不能保护电网缺相,是不会跳闸,后者更危险。
一个老无线电爱好者