返回列表 回复 发帖
本帖最后由 中意不 于 2011-4-23 18:56 编辑

有这样的产品(断相与相序保护继电器),XJ3-G。http://www.afzhan.com/st33938/product_368266.html
本人对电工方面的应用接触较少,现遇到一难题:我兄弟所在的工厂经常有变压器供到工厂的三相电缺相,(不是工厂内部某电机缺相)使工厂内运行的电机带来隐患,现求一安全可靠的缺相保护装置安装在总闸处,万一电机在 ...
新视达 发表于 2011-4-22 10:04
我画一个图纸给你,你看可行不?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
22# 罗志龙

谢谢,明天试试看。
我画一个图纸给你,你看可行不?
罗志龙 发表于 2011-4-23 07:49 PM
不知道罗总想过没有,你这电路在没负荷时没问题,一旦有负荷运行时缺相,220V继电器是不是会断开?


附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
24# 天涯浪子 同意你的看法,工厂大量设备运行时,电网缺相有时是不会掉的。
一个老无线电爱好者
不知道罗总想过没有,你这电路在没负荷时没问题,一旦有负荷运行时缺相,220V继电器是不是会断开?


224911
天涯浪子 发表于 2011-4-23 21:01
谢谢提醒,你看看这份可行不?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
C线圈跟B线圈的在同一路线上吧
建议你还是请教专业电工,不要瞎捣鼓,什么驱动光耦,一看就是修电视的,拉倒吧,
本帖最后由 天涯浪子 于 2011-4-24 09:17 编辑
建议你还是请教专业电工,不要瞎捣鼓,什么驱动光耦,一看就是修电视的,拉倒吧,
caorutong 发表于 2011-4-24 08:29 AM
          支持!

修什么的暂且不说,楼主至少是对光耦的工作原理一知半解。

当今的电工技术,对于缺相问题的解决,已经很少谈及,因为此问题已经不是问题,在做电力系统设计和控制设计时,工程师早就把这个问题都考虑设计之中。比如:在电源侧都安装智能开关或智能断路器,电动机保护都采用电动机综保装置。

楼主所述问题,是在自建系统时未完善的结果,或者说不是专业人员去做的结果。

还有,楼主对自建系统的布置、工艺、负荷等情况或问题只字未提,这点说明他在这方面还是盲区。

建议楼主找位比较专业的人士去咨询或解决。如果你对专业人士的建议有异议,也可以把问题拿到这里来让大家讨论。

解决缺相问题,已经有很成熟的技术方案。

既然是简单的问题自然用简单的办法去解决,希望大家在讨论此类问题时,思维不要太偏,个人认为在此问题上不要去做更多创新和发明,因为你能想的到别人早就想到了,你做不到的别人早就做到了。
1

评分次数

互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
本帖最后由 天涯浪子 于 2011-4-24 09:10 编辑
谢谢提醒,你看看这份可行不?
罗志龙 发表于 2011-4-24 07:16 AM
说心里话,罗总这个办法实施简单、费用低廉,但真的不可靠, 在这里我不推荐。

我为什么说不可靠呢?简单的解释,如电源任意一相缺相,保护用的继电器相当于2只串联接在380V的电源上,每只继电器线圈上还有190V电压(见图,如果电网电压偏高,每只继电器线圈上电压就不会是190V了)。


罗总有空可以找几种型号的继电器,用调压器做实验,让继电器在额定电压下吸合,然后逐渐调低电压至190V左右,看看继电器是否吸合,同时还有其它什么现象出现(此试验我二十年前已经做过)?

建议有条件的师傅都做一下试验,然后把试验结果上传至此。
