返回列表 回复 发帖
现在工厂的总开关多用万能式断路器,DW型的,上面有电压线圈,就是用来做缺相保护的,你看看吧
目前的设想是用三个相同的电度表用的电流互感器,初级串联在电网进线端,,次级感应的电流去驱动光耦,如果有一相缺相,则此相互感器中无电流,对应的光耦则不工作,,后面的放大电路会认为电网缺相,去推动接触器动 ...
新视达 发表于 2011-4-23 11:03
意思是用电子线路去控制接触器,电子线路也需给自个供电,万一供电的这相断相。。。除非搞一个永不断电的控制器(可以考虑蓄电池、浮充电)。
52# chunfa_123

附加个12V小电瓶也加不了多少成本,可以用现成电动车报废的就行,后级继电器也可以做成常开断电的,现在最主要的要有一个方案能简单可靠的检测缺相,只要能输出缺相信号,制作电路问题不是很大。目前有几种电路正在制作测试中,可靠性有待验证。
51# 高税

谢谢,有空到市里看看。
目前我也兼管几个木器厂,电网缺相最易烧长期运行的电机,分析是少相后电网还有其他变压器,电机等,其结果是三相不平衡了,少相的不是一点电压没有,而是电压低了很多,接触器一般不会跳闸,电压正常的一相电机在满载时易烧毁,一般还以是单个电机过流保护为好。
一个老无线电爱好者
即将照明和三相动力分开,以增加可靠性和安全性,避免全线停电后造成一些不必要的麻烦(特别是晚上),然后根据负荷电流选用合适的电流互感器和电压互感器配合使用来控制三相动力继电器总开关!
讨论的太多了,没用了,自己动手做一套矩阵电路就解决问题了花不了多少钱,十几块钱就够了。。
1

评分次数

  • 学员5701-01:欢迎把你的方法介绍出来。

等着学技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。
本帖最后由 方能家电维修 于 2011-4-26 23:35 编辑

在每个三相电动机控制处安电动机综合保护器与接触器配合很理想,尤其对电路缺相2秒内就动作,不论是接触器前或后也一样灵敏。我搞的工厂都这样保护,每个保护器几十元钱。
HHD系列电动机保护器适用于交流50Hz、额定电压380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机控制电路。当电动机的主电路出现断相、过载、堵转、三相不平衡、过压、欠压、短路、漏电等非正常工作状态时,及时断开开关电器触头、分断电动机的三相电源,快速可靠地保护电动机。

主要技术参数:

1、额定工作电压:AC380V50Hz(其它电压等级可制定)

2、电流范围:20~80A

3、过载动作时间:2-300s

4、断相动作时间:≤2s


9、复位方式:断电复位



10、整定方式:电位器在线整定电流。



11、触点容量:AC380V  3A(阻性)



12、电寿命:100000次



13、触点形式:一常闭触点



14、显示方式:LED数码管和发光管指示



15、外形尺寸:62×125×109mm



16、安装方式:装置式、导轨式



注:1)保护器工作电源必须接交流接触器后端。

    2)需导轨安装订货。
风雨无阻
返回列表