返回列表 回复 发帖
制冷剂过量也是此种现象。量正确吗?
今天下午我又重新检查了系统.找到了一处疑点:由于回气管太长它外面包上了一层保温管.我拆开后发现有一个新的焊接点.一边接压缩机是8#的管.蒸发器出箱体后是6#的管.而这两管之间竟然又用一段3公分长的4#的管焊接着.而8#管竟结了一大块的冰!
我判断它是焊堵了.导致回气压力偏低而制冷慢.我重新焊接过后抽空加R134a压力0.03mp二小时后箱温-7.
如果不仔细检查直接換压缩机或开箱換毛细管那就糗大了.朋友们注意焊接时不要用太小的铜管连接.可扩杯口后再对接就不易焊堵了.
返回列表