R410压力

新型制冷剂R410在变频空调中已广范应用.但对此了解的同行也有点陌生.比如R410在空调中的压力是多少?低压.高压.平衡压力.
又怎样在变频空调中补加R410?有的说需定量加.难道不能观看压力补加吗.毕竟R410昂贵.
请高高手多多指教!谢谢........................
放吊 从加   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
不一定放掉重加!只要不带空气进入系统,补到一定量即可!!
本帖最后由 3987630 于 2011-4-14 20:05 编辑


系统如果没融入空气的话就没必要放掉,410常用在变频空调中说是环保雪种,压力一般 在8公斤上下,看压力的同时要看制冷效果
要求放了抽真空定量重加。因为它是R32和R125按一定比例的混合物。泄露时蒸发温度低的跑得快,余下的部分混合比不合要求,影响制冷小果,夏天制冷压力8kg左右,随外界气温变化。,液态定量加注,不要加多了再放(冬天要主意)
R410是两种制冷济按1:1的比例混合而成,两种制冷济的沸点不一样,故410雪种泄露后补加有可能制冷效果不佳,需重新抽空加注。
410系统的压力是22系统压力的1。6到1。8倍。
410系统漏雪种必须要查到漏点,微漏都不可以!
410系统加注时必须是液态,只有这样才可保证是1:1比例加注。
410系统不能使用雪种排空,也不能用压机自身排空,必须使用真空泵抽真空。
我知道的就这么多了……
楼上的很给力~~~~~~~~~~~
学好技术,更好的为人民服务!
R410是两种制冷济按1:1的比例混合而成,两种制冷济的沸点不一样,故410雪种泄露后补加有可能制冷效果不佳,需重新抽空加注。
410系统的压力是22系统压力的1。6到1。8倍。
410系统漏雪种必须要查到漏点,微漏都不可 ...
wangyajie 发表于 2011-4-15 18:15
7楼的答案真的很给力 谢谢
学习了,顶起来
返回列表