格力72柜机有时开不了机。有时一开机显示E1。

今天安装一台旧格力72柜机有时开不了机。有时一开机显示E1。显示E1时外机根本没有动作,。高压开关也是好的。控制板上12V。5V正常。不知道是哪里的问题
显示E1是系统内高压保护
是不是里面没有F了
检查信号连接线,其中有一个是保护线。
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
把外机的高压保护跳开不用就行了,这是格力的通病了