很难搞冰框!!!!!!!

今天接收一台冰框!双门的、压机为280W  客户说压机换过、故障为冰只能打一半  上面可以下面的东西冻不起、过滤器很烫手!放了氮更加的不行了 也不敢加氮 加了过滤器更热~~~~原冷疑器是代40W风机的那种、风机是换的新的、冷疑器也没什么灰、于是我加了5米左右的冷疑板换了一个过滤器(原过滤器好像里面过滤网掉了 里面的小颗料都能到出来)换了一个过滤器!然后抽空加氮   现在高压1.0 低压基本为0   和原来的效果差不多 请问这是什么原因.
过滤器烫手可能散热不好,要么制冷剂太多了。

回复 1# 的帖子

但是制冷剂少了 更加的打不满冰框

太难修的冰框

高手帮忙看一下啊:今天接收一台冰框!双门的、压机为280W  客户说压机换过、故障为冰只能打一半  上面可以下面的东西冻不起、过滤器很烫手!放了氮更加的不行了 也不敢加氮 加了过滤器更热~~~~原冷疑器是代40W风机的那种、风机是换的新的、冷疑器也没什么灰、于是我加了5米左右的冷疑板换了一个过滤器(原过滤器好像里面过滤网掉了 里面的小颗料都能到出来)换了一个过滤器!然后抽空加氮   现在高压1.0 低压基本为0   和原来的效果差不多 请问这是什么原因.
毛细管轻微堵塞  若通不开 可更换毛细管

回复 4# 的帖子

可是毛细管  不好换啊
在里面怎么打开呢?
什麽牌的?毛细管应该能更换.要不你就建议客户盘管.
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
版主竞选中:支持我,请投我一票!

回复 7# 的帖子

我以经跟客户说好了  盘管!我说的跟他盘6M的铜管 他不管应非要我盘8M的 我没盘过8M的铜管   我用了2圈12米的8M铜管共24米  加了2米五的毛细管(粗的)!抽空后加氮 高压只能加到0.85 高一点 过滤器就烫手!现在我加到0.9的高压  只能打到5米远左右\是怎么回事 是不是毛细管不对!我还想问一下毛细管越粗 高压管是不是越烫
我感觉你这样的故障没有必要盘管(除非是内漏盘管)
毛细管脏了或者有水你可以用氮气吹管道啊
吹得时候压力高一点时间长一点就可以了

回复 8# 的帖子

问题是现在以经盘好管了  是不是毛细管越长高压就越烫