在线等新装格力3P空调压缩机无法启动。

本帖最后由 杨州 于 2011-12-11 20:08 编辑

新装的格力3P空调压缩机无法启动。室内风扇正常,压缩机启动有异响,启动时室内灯忽暗忽明.然后就停机。没有跳闸。。安装5套都是一样。。 那位师傅遇到过。。
50UF电容坏了
电容坏了,或是启动接线脱落等等,
先自己顶哈
线路太细,电压低
电源有问题
学习拉谢谢大家的帮助,
用万用表测电源电压,在空调外机启动时看电压是否低以180V,过低就说明线路负荷不行,需要排专用线路
问题已坚决。。用户主电源线换成6平方
用万用表测电源电压,在空调外机启动时看电压是否低以180V,过低就说明线路负荷不行,需要排专用线路
三洋维修 发表于 2011-12-11 21:29
说得有理