求助 空调加F时的不解现象

今天有客户上门说,空调效果一般,要求加液,便随之而去,发现时一台用了十几年的老空调春兰。发现效果的确一般,便开始操作,一看压力只有0.3,就开始加液,但是,刚加了一管子,压力就到了0.8 ,随后怎么也加不进去了,不知道是不是四通阀窜气了!然后再开制热,效果相当好。不知道是为何原因。望各位师傅指点一二!!
你应该先检查室外机散热器是不是太脏了 不能先充氟!查出实质问题再解决故障,那就简单的多了
可能系统有油堵
外机散热器是不是太脏
这老空调本身就不差F, 你做个样子就算了,结果给自己都搞蒙,晕, ,  ,,,环境温度在没超30度时,空调开机在10秒至3分钟内,(各种空调机器配比 老化不一样),压力会在0.1至0.25左右慢慢回升到平衡。空调测压一般在开机10分钟后,在判断缺不缺F.  个人经验 仅供参考
学习学习。。。。。。。。。。。。
老试空调难修点,
恩,多谢了各位
你是柜机还是挂机 注意是三通阀  还有就是加F加气进去 看有无变化
可能泄压阀坏了,就是接在高压和低压之间哪个可以不要