求救小天鹅冰箱老是堵

型号为 小天鹅BCD-197L

故障时不制冷,多次冲洗管管道还是不行,
加600R以后可以制冷到-14度,
压力表就慢慢的变负压了,之后就...
加多了,
压缩机不用摘下,把接头封好别漏油就行。把冰箱头朝下再反复冲,可能是气液分离器中有水。包你成功。
解决空调冰箱冰堵脏堵本人用的办法
解决空调冰箱冰堵、脏堵我用的好办法介绍给大家一起分享。有不妥之处请大家指教。
    首先买一个大过滤器(可以换里面的干燥剂)按图做好接头。

    如对冰箱干燥就在冰箱干燥过滤器上头引出一根工艺管头如同压缩机工艺管一样(或换一个双头过滤器。制冷耗材店有卖)接上带表开关,把自己的工具(大过滤器)接上。抽真空、加制冷剂。起动冰箱,打开带表开关,让制冷剂从大过滤器通过,一至二小时关闭带表开关,让冰箱正常制冷。如还冰堵继续干燥过滤到不冰堵为止。停机封自做的工艺口,开机封压缩机工艺口。不管多难的冰堵脏堵都能解决。

  如果空调冰堵就简单一点了。只要想办法把过滤器串接在那根细管子上,起动空调制冷运行数十分钟就行了。注意起动空调前要确保过滤器两头的开关打开,否测你的输液管吃不消。
  我的过滤器里用的干燥剂是无水碳酸钠。用过后到出炒干还能再用。注意在过滤器里面两头要用医用棉堵上,防止无水碳酸钠进入系统。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
原始短消息: 再请教
拾龙兄,你5月6号在本坛传的图----用自制干过解决冰堵的好方法(((如对冰箱干燥就在冰箱干燥过滤器上头引出一根工艺管头如同压缩机工艺管一样(或换一个双头过滤器。制冷耗材店有卖)接上带表开关,把自己的工具(大过滤器)接上。抽真空、加制冷剂。起动冰箱,打开带表开关,让制冷剂从大过滤器通过,一至二小时关闭带表开关,让冰箱正常制冷。如还冰堵继续干燥过滤到不冰堵为止。停机封自做的工艺口,开机封压缩机工艺口。不管多难的冰堵都能解决。)))其流程是:压机高压管-冷凝器-你自制的干过-压机工艺管(回到压机)。是吗? 用它时好像只对系统的高压部分吸取水分,对低压蒸发器好像没作用。是吗?收到请回偶在线等,现手头有一台难搞的冰堵冰箱,想用你的妙招自制一干燥过滤器,请赐教。谢谢

答:
我想你应该想得通,当打开带表开关时,制冷剂从大过滤器通过.但有部分从蒸发器通过,如已经冰堵的话,开开冰箱门,让冰箱内的温度自然升高,水份自然也就被带出来了.不要去担这份心.不过过一两小时后可以利用带表开关来调节两者的压力,观察(1听,2看,3摸)冰箱内制冷状况从而叛断冰堵是否解决.有时我让它工作一夜,它工作我休息.我才不去担这份心呢.明白了吗?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
不是很明?能否画一张图传上来,谢谢
这办法好用,但是费神,你想想自制的过滤,还有接表循环一俩个钟头,多耗时间,不会用氮气冲洗呀。没有,不会把高底割开,分别依次接在压机的高压管上用R22依次冲洗,(因为12比较便宜)或用灯泡烘箱体,不就完事拉,简单又快,最好的建议是在修理冰箱是最好好在高压,过滤器焊上个高压表,能准切看出压缩机的好坏或有没冰堵之类的毛病。