格力 kfr-72/e5e型空调,运行电流26A,开机5-8秒,外机跳闸,内机运行

本帖最后由 湘西紫华维修 于 2011-7-28 22:25 编辑

格力72型空调,运行电流26A(单相220V),
cjx9b-25s接触器,5-8秒就跳闸
,内机运行

打开外机,检查压缩机3个端子,电阻分别为1.3欧姆,2欧姆,3.2欧姆,压力没测,大侠分析下,是不是接触器有问题
应该不是接触器问题,现在很明确应该是电流过大,正常情况下3p空调运行电流在15A左右,现在有26a,而且坚持了几秒就跳接触器了
估计你的压机坏了,电阻应该有5~6欧姆才正常,且三端的电阻是平衡的才对!
本帖最后由 湘西紫华维修 于 2011-7-28 22:38 编辑
估计你的压机坏了,电阻应该有5~6欧姆才正常,且三端的电阻是平衡的才对!
李大 发表于 2011-7-28 18:32
电阻完全平衡呀1.3+2.0≈3.2
正常的运行电流应该在15A左右,唉,平衡压力8.5kg,也在正常范围以内,运行电流一直在25A-26A,启动瞬间可以看到压力表从8.5kg回落到4.5kg,大约5秒钟左右,听到外机风扇减速,同时钳流表电流回落到零,外机停机,内机正常运行,也没有报故障代码,真是邪门了
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
换个启动电容看看,要是还不行,那就是压缩机玩了。
1# 湘西紫华维修 是三相,还是单相空调
换个启动电容看看,在看看有没有堵,要是还不行,那就是压缩机玩了。
换个启动电容看看,在看看有没有堵,要是还不行,那就是压缩机玩了。
华盛家电修理 发表于 2011-7-28 19:13
电容绝对没问题,正反向都测量过59UF(标称60uf),风扇电容3uf,也是完全好的
压机处于堵转状态并且内部有高压。如无高压就是压机机械故障。
细节决定成败
换电容试下,,再测下压力。。。。再做决定
终于有一次停机了,显示出故障代码:E5
查此代码含义为:
显示E5
物 料 代 码:
适用机型系列:
适 用 机 型:格力 定频空调
备    注:属低电压(过电流)保护
故障原因:
1、电源电压过低;
2、强电板损坏。

客户是大型网吧,网吧一共四台机,一台5p,三台3p,其余几台都能正常运行,也检查了电压在215v以上,看来是空调板有问题