分享氟加不进,制冷效果不佳

第一例:
      前几天,一个工厂里一台美的32挂机报修制冷效果故障,上门检修时,大概看了,高压管和回气管均有露水,手探探风口,觉得还是有冷气啊。可是人家说就是晚上开到18°都要热醒。因为这个空调是厂里面宿舍区,都是2个房间使用一个空调的,那个风口查看拆卸有些麻烦。反正一个房间里的动静搞大了另外一个房间都能听得到的那种。
      我说还是看看压力表吧,一查只有4个压,偏低一些,就这温度,最低也得4.5~5个压吧。我说缺氟,人家说---加。于是我接上氟坛子,加了一点点,好像没有反应,于是液态加了一点,还是4个压,再气态,再液态,依然4个压,都怀疑没有加进或是有地方漏或是瘪了管子,都检查了,觉得没有问题,再接上钳形表,电流5.7A,应该还是氟不够吧。再加,可是这个机子氟的压力好似聚宝盆,刚加关闭坛子阀门时慢慢停留在4个压处。
      我说出鬼了吧,怎么就没有反应?????第一次遇到这个情况,有些忐忑心慌了,打电话给同行求助,同行说是不是外机脏?堵了?内机脏?室内风机无力?等等。。。。。
      于是我仔细一个个排除、检查,只是发现室内风机转速有些过慢,室内风机脏都是有些脏,但是不至于转不动。可能是室内风机电容容量过小吧,于是让老婆紧急送电容、烙铁过来。
      在检修的过程中,那个房间热的要命,连裤裆里都是湿的。好在是有老婆和美女客户一起陪着修还好受些。卸开了风口外壳,电容表查看了那个1.2uF的电容,容量下降到了1uF,也不是很小啊?完了,难道是主板、风机问题????那就不好搞了。 没办法,死马当活马医,先换个电容再说吧,没想到换了电容还真的OK了,那个风呼呼地吹,很凉爽。耶,到手了,怎么电容容量减小这么小一点点就不行了呢???有时那个外机的电容减小很多也没事啊。一慌张,在还原壳子时忘记上那个板子外面的黑壳子,想想还是上了算了,万一漏水或是主板受潮????又花了一些时间上好了壳子。
      然后人坐在外机上,卡上钳形表,接上压力表,压力到了6个压,只有一个劲的放氟,放得我的手上、表上、皮鞋上、裤脚上都是油,皮鞋都不用擦了,放得人心里心疼啊,这些氟本来可以加好几台机子的,可是怪自己走了弯路,还好的是修出来了,吃一堑长一智,再遇到这个问题就不怕了。说是停机收氟吧,一来天黑了,二来怕又搞出新问题,就算了。一直修到了晚上9点钟,将氟放到了0.45就收工了。
18

评分次数

  • mjjdwx:版主修空调技术不行啊

  • 老由维修:精品文章,论坛有您更精彩!

  • 水南电器:精品文章,论坛有您更精彩!

  • 宏利家电:好经验,楼主辛苦了,收了多少银子

  • 忘不了。。。:美女太多,裤裆湿了......... 不稀奇了!哈 ...

  • 杨伟国:以前也遇到,就是内机脏,导致加了太多的宾冰 ...

  • 马甲A:药水可以点四通收回

  • 新人一时试:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • dfcd1983:精品文章!论坛有您跟精彩!

  • 文成大伟:感谢分享,楼主的辛苦分。论坛有您更精彩!

人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
还好老婆压阵,都没说收了多少RMB呢肯定警察跟着收钱来了
1

评分次数

  • zt1141:不多,只收了红黑棕!周围都是美女啊,呵呵

我又学了一招了。。不管3721 换了电容再说!!信不信由你们。但我信了!!!
1

评分次数

  • zt1141:不行还不行啊,但愿我这个是个例

163DZ维修网联盟群 111404625
163DZ维修网联盟群2 135251296
家电售后群:158283474
“......连裤裆里都是湿的。好在是有老婆和美女客户一起陪着修还好受些......”
经典维修过程!.
叫你老婆回家,美女客户陪着修更好受!
1

评分次数

  • zt1141:估计你的回帖是审核后出来的,有美女字样就 ...

不错,这个问题还有点不太引人注意!
1

评分次数

  • zt1141:今天我就又买了几个室内风机电容备用,再不 ...

我今天碰到个加到3个压就进步去了   我就没有管他    好像风速还可以
1

评分次数

  • zt1141:这个情况也是要注意啊

不管3721 换了电容再说
1

评分次数

  • zt1141:有时只有试试了

原理内风机电容变少令到加不了佛的
1

评分次数

  • zt1141:别看那个电容只是小了那么一点,可就是风大 ...

前几年遇到过一台,过滤网特脏,一个网眼都不见,用户说制冷效果不好,让我去加F(后来用户说前一年加过F),去了量一下,不缺多少,加了点,然后去室内看了下,出风太小,拆下过滤网一看,赶快拍干净,回头一看,偶卖糕,压力0.7MP,也没说,收钱走人,现在还在用着。现在我都是把风速开大档,看风大不,先加一点再问用户网洗过没有,没洗的话,拆下叫用户去洗干净,看情况再加。
1

评分次数

  • zt1141:是啊,以后真是要仔细检查几个电容了

前几年遇到过一台,过滤网特脏,一个网眼都不见,用户说制冷效果不好,让我去加F(后来用户说前一年加过F),去了量一下,不缺多少,加了点,然后去室内看了下,出风太小,拆下过滤网一看,赶快拍干净,回头一看,偶 ...
风车88 发表于 2011-7-29 21:27
我也这样办的 尽量支开客户 让他们去洗过滤网去 不然在旁边一点事都帮不上 还添乱 故障原因找的准 F都省了不少 我感觉每年的F的用量越来越少 但是收费还是有增长 说明技术有提高 不像以前不管三七二十一 先加F再说
1

评分次数

  • zt1141:和你一样的感觉,也是觉得现在氟加得越来越 ...

小生意靠技巧;中生意靠机遇;大生意靠人品。一句话,做生意就是做人
返回列表