返回列表 回复 发帖

关于制冷打压问题

不知道各位给系统打压都用什么打的。如果打压的是空气,怎么防止系统内进入水份,大家各抒己见吧。【因为我以前没有注意,是用的压缩机打压检漏,用了段时间,发现压缩机高压侧竟然有水流出。 这样动不动就会有冰堵了。最后那个压缩机没要了】发几张我自制的打压工具和防水工具。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1

评分次数

  • 吴贵明:感谢分享,论坛有您更精彩!

最好还是抽空保压的好,你做的时间久了也不行了,我试过的
学习!!!学习!!!!
我一般都是用压缩机打压,装个干燥器!!!!!!!!!
我也觉得这个方法可行,如果时间久了,用火烤一下过滤器。
这个图就是打压时过滤器的连接图,那个单独的过滤器一边的头子是我割掉的,然后在里面塞满吸水的卫生纸。每次用的时候就换里面的卫生纸,这样吸气口的水份全被里面的卫生纸给吸收了。这样换纸也方便
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
谢谢楼主好经验!
我一般都是用压缩机打压
时间久了,用火烤一下过滤器
冰川制冷
谢谢楼主好经验!
返回列表