请教冰柜不制冷--开机压力有0.08 停有0.2

我这有台冰柜   抽空后开机 压缩机叫声正常 加入R12后压缩机比正常的要响  10分钟后压缩机就热了  也不制冷  开机压力有0.08MP  停有0.2MP   压缩机排气孔气压不大

[ 本帖最后由 zt1141 于 2009-6-3 21:31 编辑 ]
电流呢??正常否??

回复 2# 的帖子

1.05A       排气管不热
开机压力有0.08MP  停有0.2MP,俩压力比值还没有3倍,当然不会冷了!
加长毛细管试试。

回复 4# 的帖子

我又没盘管   也没换压机  怎么要加毛管呢/
压缩机坏 肯定
查查是不是脏堵。
应该是赃赌
应该是赃赌
“ 压缩机排气孔气压不大”,明显是 压缩机坏,换!该挣钱了!