空调排空与收氟

排空法

安装的时候还有开阀门排空:具体如下:
把内外机固定好之后,1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
2.在没开机之前,用内六角打开高压阀门(细管阀门)5秒这样就马上关掉,再用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
与内外机连接的四个喇叭口拧紧, 先把外机的高压管(小管子)边上的阀用内6角打开,装上螺帽拧紧 再把外机低压管(大管子)朝下的螺帽拧开,有个象自行车气门芯的顶针按住空气就会排出,大概10秒,手指稍微有点感觉冷就停,装上螺帽拧紧, 然后再把外机低压管(大管子)的阀用内6角打开,装上螺帽拧紧 空气就排掉了。。。 还有一种办法就是; 把外机低压管(大管子)边上的阀用内6角打开,装上螺帽拧紧 外机的高压管(小管子)喇叭口先不要拧的太紧,让空气从喇叭口处排出,手指稍微有点感觉冷就停,装上螺帽拧紧 空气就排掉了。。。 这个方法要注意拧喇叭口螺帽的力度,新手勿试
收氟

要配备工具如下:活动扳手2把*300的。内六角一套。十字螺丝刀一把。剪刀一把。14/17死板一把。
1:你先把整台空调让它运转起来。但外面的机组一定要运转。内机不转也可以,但主要是外机。
2:去看外机上不是有两跟筒管一跟大一跟小。先把那个接筒管的旁的一大一小的螺母扭开,注意:《不是扭接筒管的螺母哦。》
3:如果你扭正确了就会看到你扭开螺母后,里面有看到像内六角的模型,现在你先试试是那跟内六角。如果找到是用那一跟内六角的扳手,在看下面
4:首先看的筒管是一跟大一跟小的是吗。现在可以把内六角扳手用到那跟较小的筒管上,沿顺时针方向关紧,大约过1分钟或长久点的时间,在把大的那跟筒管的阀门也是顺时针方向关紧。关紧了可以切断电源了。注意:《在关小的筒管的时候要关大的筒管的阀门的时候不是看时间的。如果筒管有很长的距离就要多等一会。要是只有3/4米的距离,只要1分或2分钟之间就可以了。》
5:现在可以拆下筒管了。扭开连接线。拆下机子。完成。注意:筒管在拆下的时候千万别用很大的力气去扭筒管,这样筒管很容易扁和烈开。还有就是要用熟料袋把把筒管的喇叭口封起来,已防止账东西掉入筒管内。
6:安装的时候在连接筒管的时候要小心扭接要出的力气要有分量。但不能出很大的力气。注意:筒管不是铁及其他的金属物。如果扭接出很大力气的时候就会出现铜头裂
及喇叭口损坏。导致损落氟力氧。及影响制冷效果。但如果不扭得很紧的话,也是会影响制冷效果的,最主要是要小心小的那跟筒管。
7:如果没有出现任何问题时,安装已经好了,现在可以放空气。先把大的筒管连接的旁边有一个很小的螺母扭开
然后用内六角把小的筒管的阀门扭开一圈的2分1,在去按那个大的筒管旁的那个小接口。接口中间也一个像气门芯一样的东西。用内六角顶10秒或15秒即可/这样空气就放完了。然后在全部打开两个阀门,逆时针的打开,就可以了。
8:一切都好了之后用洗结精检查下,有没有泄露氟力氧。没有就大功告成了。
4

评分次数

  • la76818:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 二零零八:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 小许家电:毕业吧!原创内容!很不错,只是有几个错别 ...

  • 新德家电维修:感谢分享,论坛有您更精彩!

老乡 我先顶了........................
辛苦了/////
让生活更精彩
论坛有你我精彩多学习了。
共同学习
楼主的文章前后呼应,说的很详细。
前十年边学边修,后十年边修边学。修海无涯,学海无边。
好,高手,顶。。。。。。。。。。。。。
热心分享,热心助人!~~表扬,鼓励!!~~
挣钱够花,孩子可爱,听话~身体健康!知足啦~~~~!
文章是好文章,估计需要加工一下。感觉说的有点乱,难看懂。
返回列表