美的空调制冷内机工作,外机不工作。

今遇一台美的柜式空调,制热一切正常。打到制冷状态出现内机工作,外机不工作的毛病,更换一感温头故障依旧,短路感温头两次,外机就能正常工作,制冷一切正常。可是关机过半小时再开,故障依旧再次短路感温头两次又能正常工作。(我试过了,非得短路两下才行)。这种故障是不是主板坏了呀?本人搞制冷尚算新手,望各位高手不吝赐教。大家出来讨论一下,帮助小弟渡过难关。
室内温度低吧
这机器很正常,能制热就能制冷。你冬天制冷外机能转吗?
三人行必有我师,学无止境
能,制热正常,就是制冷不行,我们这边这几天高温,不会出现温度低不启动的情况
能,制热正常,就是制冷不行,我们这边这几天高温,不会出现温度低不启动的情况
室内温度传感器故障,更换就好。或者用手攥着感温探头开机看看制冷否。
可能房间温度低,把环温传感器放在40度的温水里,再试机看看能否
量一下感温头的,阻值有没有增大,电脑版的概率不大。
说的很全,应该能解决了
室内温度传感器故障,电脑版的概率不大。