一写字楼报料,需要维修空调。
到达写字楼楼顶后,心里一喜,外机就摆在地上,场地好修。
开机后压缩机嗡嗡声响,换电容并敲击无效,基本判断压缩机死 亡。
询问用户,此机换压缩机不到一年,一月前加氟二次,第三次来时售后丢了一句话,此机加氟不进就走人。
将诊断结果通知用户,用户找到春兰,售后丢下一个大脚位的压缩机(原机小脚位)再不来了。
顶加氟嘴顶针果真又是跑氟了,将系统打压2.5一小时.,肥皂泡涂内机外机所有焊接点,接头均不漏,怀疑是售后的抢救压缩机时放掉的。
抽空加氟制冷正常,为避免压缩机再次死 亡特叮嘱用户,出现水管不流水,粗管不湿,细管挂霜,压缩机不停,效果不佳等等现象,应立即报修。
一周后,电话来了。不流水,压缩机不停,效果也差了。测开机压力只有0.1。此机连接管为铝管,将系统打压2.5。关闭大小阀门,第二天上表压力不变,打开大小阀门后(打开后外机连通内机)。整机压力下降到2.0。确证外机漏氟。所有能够看见铜管的地方全部用肥皂泡复查一遍,依然看不见露点。
将压缩机插头线,风机卸下,把整个外机侵入水池,让我震惊了。倒数第二排的冷凝器靠近焊接口五公分两个地方冒气泡,二十公分处一个地方冒气泡。由上往下第四根分别也有五处地方冒气泡。
甩管起码是一半才能保证不漏,且下一回又是哪节管子出气,干脆换了台别的外机解决问题。
由于照相机像素不高,所有没有留着纪念,这个可不是乱讲。
旁边还有两台都是前不久换的压缩机,有一台已经没氟了,有一台还在坚持到底。
哈哈 看来等待它们最综的结果还是 死 亡 ! ! ! |
|