水冷式中央空调保养是个问题

大家是怎样保养的呢?大热天的时候空调差不多一个月左右就高压报警…接下来就该通水泡。最开始手工一节一节往前通,到底才拉出来。那个才叫累呀!后来用手电钻夹住软棒,开起电钻刷子自已往里钻。比起之前又轻松了一些。再后来就加克垢的葯水。方便是方便可对空调应该有很大的影响吧!看完后的您是怎样保养的呢?欢迎交流。
学习了,我还没修过中央空调。
水冷式中央空调保养蒸发器结垢可用化学清洗,可购买成品清洗液,用泵打循环,人工、劳动力可节省,若清洗液自行配制要控制好PH值,可用化学清洗后要用清水冲洗清。
水冷式中央空调蒸发器保养,可用化学清洗法,购成品清洗液用泵打循环数小时即可,若清洗液自配制要严格控制好PH值等,清洗后再用清水冲洗即可。
l楼上你搞错了,不是【蒸发器】,人家说是【高压报警】是【冷凝器】。最简单,好用方法是把循环水泵加大100/100,,,,,,OK
三台33千瓦同时开起都没解决问题…
上面说的是33千瓦水泵
你有没有搞错了,33KW循环水泵那你机组制冷量多少冷吨啊?我说是把散热循环水泵加大一点
33千瓦共3台… 8# 恩平海天电器
过来学习下空调。。。。。。