这台3P空调工作正常吗

今天我装了一台3P空调,额定制冷,制热电流11A,刚开始制冷工作电流6.5A,低压压力0.3MP,很明显R22不够,于是加R22,电流漫漫上升到8.6就不上升,低压压力也很难到0.5MP,感觉不对,就换成制热状态,这时工作电流从9.1A漫漫上升到15A,并且还在往上升,我马上关机,又换成制冷状态,这时电流反而从10.1A漫漫降到8.6A左右,不往上下变化,就这样反复制冷,制热交换两次,情况同第一次一样,请问朋友们,这是什么原因呢?在次先谢谢了
应该是正常的,多看一下
会不会是有堵的情况呢
请问你测的是整机电流还是外机电流?有些机型制热时有辅助加热器,这时整机电流就会大很多!
是压缩机电流,,,,,,
是新机吗?制冷应该是正常的,但制热就不正常。是不是四通阀有问题。
制冷时低压压力0.45左右就正常,天气凉爽时还要低,但制热时可能有堵.
是正常的,应该把你多加的氟再放出来就OK
楼主F加多了,天气的原因,这个气温0.3就够了
同意楼上的!!!!!!!!!!!!
制冷剂加多了,现在的气温不太高,制冷状态3P机低压压力在0.3MP左右就可以了。