返回列表 回复 发帖

聊一聊今夏制冷的活

本帖最后由 bd6aaf 于 2011-8-27 08:50 编辑

盛夏已逝,中秋将至,秋高气爽,制冷活计,逐渐稀少。闲来无事,邀师请傅,共同聊聊,今夏制冷,有无遇见,疑难杂症。假如你有,拿来聊聊!相互学习,共长见识!
自己抢个沙发,今夏一客户报:海尔小状元挂机,开机制冷一分钟就跳机,然后自己又自动开机,只要开机制冷就很正常。就是不能连续工作。提醒一下不是应急开关的事!
是呀!又一年过了!四个字:平平淡淡!暂时没遇到大问题!
热季过了,打算做什么
楼主你那个开机制冷一分钟就跳机 到底啥故障 说出来 大家分享下 谢谢
本帖最后由 bd6aaf 于 2011-9-2 11:53 编辑

一是PG电机无反馈信号!二是CPU自动输出开机信号,两个毛病叠加!!!
本帖最后由 bd6aaf 于 2011-9-7 22:07 编辑

还有:谁遇见过空调开机正常运转,到设定温度后停机,就不工作了,并报故障码。要想开机的话就要拔电再上电,然后重复上面故障!请制冷同行揭秘一下!
看来大家都够忙乎的,没时i间聊一聊自己的心得!期盼!
7# bd6aaf

室内机管温传感器故障、测量无效、代换后正常。
邮箱:n.n.n@qq.com
本人修理各品牌空调 变频空调 有问题 来问我吧
返回列表