请大家帮个忙解析一下志高天花机空调故障!

本人酒吧修一台志高天花机空调型号;KFR-120W/B内机;KFR-120Q\B,此机故障如下制冷时后二十分钟热保护,制热时电流6-12A时正常(在开机后前几分内)隨电流升到15A后压缩机停机保护,内机正常运转,請大家帮咱分析分析故障出現在那个环节?在此先谢各位同行
真的没有行家吗?也沒有售后专家组?可怜哎!
管道不堵的话应该是压缩机不行了吧
差氟利昂了吧。。。。。。。
想要高手吗,打电话吧13222271118,张师傅
感谢三位兄弟.1先回蓝天管道没问题:我已经怀疑压缩机问题但不敢确定:见笑了.2回王兄氟利昂没问题,<质量100%保证>也没少;3回威力谢谢你告诉张师付电话;好久没见你上网了!你们三位兄弟QQ群或联系方式:我的QQ1786370538
本帖最后由 xiaogu 于 2011-11-20 07:24 编辑

怀疑压机的时候,可以直通压机电源测试三相电流确定,配合电压,注意必须要看护监测,另外可以挂表放氟,发现颜色发黑,绝对的压机要挂不挂
我想外机风力够劲吗,三相电流、电压是否平衡,具体还要靠你逐磨一下。
回7#8#三相电流刚刚开机正常;隨时间长电流马上升压缩机热保护;电压平稳;外机风力有点点小;至于挂表放氟利昂油质正常不黑.
检查外风机冷凝器,确认两风机转速足够大不脏堵的压机故障!