兄弟们!!1205P天花机!开机20分钟停机!!急急急

悬赏金额: 100 贡献

兄弟们!!1205P天花机!开机20分钟停机!!发现外面三处管扁的很厉害!!压力只有2公斤!!请问是管扁的问题吗   还有停了以后内机电源灯闪4下停了在闪


首先把扁的地方处理好,压力低可能是他的原因,也可能是缺氟;工作20分钟停机是制冷效果太差,管温探头没有感应到温度而保护。
武汉全能家电维修www.027jdwx.com
他4个出风口!只有一个出风口又冷另外3个都没怎么冷!!
明显的制冷效果不好,按我说的办没错。
武汉全能家电维修www.027jdwx.com
哦!!1
基本这样的制药把扁的地方搞好应该就OK乐吧
搞好扁的,检查压力和电流就知道了
是扁了造成的,,低压压力低,高压高,随之电流也不断增大,,CPU过流保护了。。自然停机了,,相信你,,祝你好运
压力低保护去一根黄线就可以了
1

评分次数

  • 飞声制冷:这种方法不可取!

压力低保护去一根黄线就可以了
那跟黄线。。。。