我今天去修一台现代70的柜机,制冷效果不太好了,经检查发现高压截止阀阀体有漏点,地上也有很多油剂,压缩机电流也有14A,正常标示是11.6A,更换一个新的高压截止阀,加了200克左右冷冻油,连上管道,抽空,我的抽空方法是关闭低压截止阀,打开高压阀,空调启动,同时在低压加氟口上用真空磅抽空10分钟,加氟,加到1200克时电流在13A 左右.标称R22量是2020克,低压回气运行压力在0.45MPA,低压阀也结露了,制冷效果一般,再多加压缩机电流就会上升很多,慢慢的电流就会达到20A,最后就会压缩机停机保护了,请大家帮忙分析一下,是我抽空没抽好还是加的冷冻油太多了?或是压缩机问题?还是其他原因?谢谢大家~~~ |
|