从两方面查:1.QD的排气量是否够。 方法.割开QD工艺管及排气管启动QD用手压住排气管如手压不住即为正常,反之QD排气量不够。  2.如QD正常焊好排气管,割开回气管启动QD手压住回气管应有很大气说明系统没堵为正常。这两方面正常了抽空、加氟制冷肯定可以。注:氟不要过量
朋友别灰心,初次维修都是这样,你把冷媒放一下试试,不行就是堵了。压缩机肯定是好的不要怕,我支持你
再慢慢学,时间长了就有经验了。很简单的活让你干复杂了,能结霜证明机子内有氟没进空气。把维修口割开,快速用胶肠把关闭的表头与维修口连接。表头应显示压力,打开表阀顶出表头的空气关闭表阀。连结氟罐充氟,待机子与氟罐的压力平衡了,关闭表阀启动机子。若表压下降很快幅度很大压机没问题。若很慢或幅度很小证明压机坏了。若压机正常继续充氟试机正常封口,你修的这台机子没进空气,不用抽空。一个半小时完工。
三人行必有我师,学无止境

回复 9# 的帖子

老乡,别气馁,你和我一样的经历。在实践中找经验吧
大家支持你!!!努力
别灰心!万事开头难!学着作着,定能成功!
同意楼上的观点
经验是从失败中总结出来的,不弄坏几样东西也记不住这教训

加油..........
其实干哪一行都不容易,跟着师傅学时不认真,到头来自己尴尬。学习主要靠自己,师傅不教你不能偷艺?眼勤,也就是要上心;手勤,就是要多动手;口勤,就是要多问。不具备这些就不是学艺的材料。想当初我。。。
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
可能焊接头时间太长,焊堵了吧