再慢慢学,时间长了就有经验了。很简单的活让你干复杂了,能结霜证明机子内有氟没进空气。把维修口割开,快速用胶肠把关闭的表头与维修口连接。表头应显示压力,打开表阀顶出表头的空气关闭表阀。连结氟罐充氟,待机子与氟罐的压力平衡了,关闭表阀启动机子。若表压下降很快幅度很大压机没问题。若很慢或幅度很小证明压机坏了。若压机正常继续充氟试机正常封口,你修的这台机子没进空气,不用抽空。一个半小时完工。 |
|