- UID
- 123137
- 帖子
- 1614
- 积分
- 1638
- 威望
- 1606
- 金币
- 292
- 贡献
- 32
- 职业
- 制冷设备维修
- 来自
- 珠海
- 注册时间
- 2008-3-1
- 最后登录
- 2011-12-17
|
1#
发表于 2008-3-10 13:00
| 只看该作者
00年,我接手处理一台1匹刚安装好的松下万宝新空调,该机装在二楼,一开机就自动保护停机,室内机关闭。因为是新机,用户一楼的另一空调又运转正常,安装工以为是电路板问题,所以没多想就换了新的,可是故障依旧。第二天我去到现场,因为线路板已经换过,加上松下机的品质有保证,所以我着重检查供电电压,于是开机监测,发现启动时电压由205V下降到175V,跌至保护极限,再细心检查供电线路,都是早期装修的,使用的电线线径都很小,加上是由楼下经室内拉至楼上,线路较运,所以在开机的瞬间造成压降过大引起保护,这就是故障的正真原因!更换线路后故障排除。而另一台的电源是用2.5#线直接接到总开关处,加上距离不到3米,故没有上述现象。扩阔思维,专心细致,就可以提高效率,所以维修工作需要更专业更细心! |
|