返回列表 回复 发帖

请教空调故障代码

本人有一段时间没修空调  原来的资料都掉了  现在谁能把空调故障代码给我一份(什么品牌的我都要 谢谢)    请各位师傅帮忙  帮忙  

[ 本帖最后由 中意维修 于 2009-3-28 22:26 编辑 ]
长虹空调2005年度主要机型故障代码表
序号 机    型     故    障    代    码
1.KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏
2.KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1
3.KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L
4.KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1
5.KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1
6.KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1
7.KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1
8.KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP    E0:正常工作   P1:制冷过载P2:制热过载   F1:室温传感器故障   F2:内盘传感器故障   F3:外盘传感器故障
9.KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP
10.KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2
11.KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2
12.KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ    运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常   定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
13.KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ
14.KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q   E0:正常工作   P1:制冷过载P2:制热过载    F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障
15.KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q
16.KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1
17.KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1
18.KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT    E0:正常    F1:室温传感器故障    F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障     F4:PG电机故障
19.KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT
20.KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常
21.KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1
22.KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1
23.KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2
24.KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2
25.KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG
26.KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0
27.KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0
28.KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF
29.KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DS   E0:工作正常   E1:通讯错误    P1:制冷过载P2:制热过载    F5或P8:系统异常
30.KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS    E0:工作正常   E1:主控板与面板之间通信错误    E2:主控板与面板之间通信错误  P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常    P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)   F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护    F4:低压开关保护  F5:逆相保护  F6:缺相保护    H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护   H3:检测不到压缩机电流
31.KF-33DW/J、KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行
长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因
KFR-45LW/WDQ
KFR-45LW/WBQ
KFR-50LW/WBQF1室内温度传感器异常
F2室内盘管温度传感器异常
F3室外环境温度传感器异常
F4室外盘管温度传感器异常
F5压缩机排气温度传感器异常
P1压缩机排气温度传感器异常
P2CT电流异常
P4JPM故障保护
P5四通阀切换异常
E1室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2室内主控板与室外控制板之间通讯异
KF-75LW/WDS
KF-75W/W3S      R-75LW/WDES               KFR-120LW/WDS
KF-120LW/WSF1高压开关保护
F2室外风扇电机热保护器动作
F3室内风扇电机热保护器动作
F4低压开关保护
F5逆相保护
F6缺相保护
H1压缩机过电流保护
H2压缩机堵转保护
H3检测不到压缩机电流
P1制冷过载保护
P2制热过载保护
P3系统异常保护
P4自动模式下室内温度传感器异常
无显示制冷剂不足
E1控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3室内机测到从控制面板传来的异常信息
E4室内机测到从室外机传来的异常信息
E5室内机测到从室外机传来的异常信息
E6室外机测到从室内机传来的异常信息
E7室外机测到从室内机传来的异常信息
KFR-120LW/M
KFR-120LW/MAS
KFR-71LW/MP1室外机测到从室内机传来的异常信息
P2室外风扇电机与压缩机热保护器动作
P3排气温度异常
P4高压开关动作
P5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误
P6室内机与室外机的模式不兼?
F1室内机热敏电阻断路或者受损
F2室内机热敏电阻断路或者受损
F4室外机热敏电阻断路或者受损
F5室外机热敏电阻断路或者受损
F6室外机热敏电阻断路或者受损
F7室外机热敏电阻断路或者受损
F8室外机热敏电阻断路或者受损
H1压缩机电机过流
H2压缩机电机堵转
H3压缩机电流检测异常
H6低压开关动作
H7连接室内机和室外机线路或管道接错
48LW
60系列
51系列
E1通讯异常
P1制冷过载
P2制热过载
P3系统异常保护
P4自动模式下室内温度传感器异常
KFR-7ILW/D
KFR-71LW/WD
KF-71LWE1通信异常
P1制冷过载
P2制热过载
P3系统异常保护
P4自动模式室内温度传感器异常
F1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
F3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
KFR-50LWWDFB
KF-50LWWDF
KF-60LWWDF
KF-71LWWDF
KFR-51LWWDFB
KFR-60LWWDFBE1通信异常
P1制冷过载
P2制热过载
F1高压开关保护
F2室外风扇电机热保护
F3室内风扇电机热保护
F7温度传感器损坏或异常
F8系统保护异常
长虹小清爽KFR-25GW分体
显示内容 故障原因
运行绿 待机黄 定时红5Hz闪 上电存储电路错误
定时(红)5Hz闪 PG电机或相关电路异常
运行(绿)1Hz闪  室外管温传感器异常
待机(黄)1Hz闪 室内温度传感器异常
定时(红)1Hz闪 室内管温传感器异常
长虹大清快系列空调代码
检查代码检查代码故障原因
000C室内环温温度传感器开路或短路TA
Cd室内管温温度传感器开路或短路TC
0011室内风机电路故障
0F室内辅肋传感器开路或短路TC1
12室内PC电路板异常
13室内管温传感器TC温度变化2K以上
0304室内机收不到返回的串行通讯信号
05室外机没有接收收到运转指令信号
0214变频器过电流保护电流动作
16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路
17电流检测电路异常
18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)
19排气温度传感器开路或短路(TD)
1R室外风机驱动系统异常
1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良
1b室外温度传感器异常(T0、TE)
0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作
1d压缩机没有工作
1E压缩机排气温度异常,超过117度停机
1F压缩机过负荷运转
18四通阀动作异常
1

评分次数

  • 中意维修:热心助人,论坛有您更精彩!

格力KFR--50L/H610故障代码
格力空调故障代码!

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
       2﹑控制回路巽常
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
       4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2    1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物
       2﹑控制回路巽常
       3﹑三相电源缺相
       3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
       4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2      1﹑室内风机不转或风口堵住
        2﹑室内环境温度低于18度
        3﹑管温感温头折断
        4﹑管温感温头插头没插好
        5﹑控制回路巽常
        6﹑电容C7漏电

格力空调维修  

一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
                 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
                      1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
                      3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
                      5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
                      7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
                      10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]

四:变频柜机E1-E5
                           E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
                           E2:室内防冻结保护;
                           E3:室内温度感温包开,短路;
                           E4:室内管温开,短路;
                           E5:室内外通讯故障。
格力KFR--50L/H610故障代码
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1   LED2    LED3   D1   D2   D3    故障现象
绿灯亮                           压缩机运行
               黄灯亮              室外环境感温包有故障
      红灯亮                      室外管温感温包有故障
闪烁                             模块保护
      闪烁     闪烁               压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮  黄灯亮              排气感温包有故障
                   亮            压缩机运行
                      闪烁       通信正常工作,否则不正常
                           闪烁  室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)
格力E1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机 
2>过量冲注/维修过
3>外机                     
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机                     高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.

格力定频机故障代码
E1---压缩机高压保护
E2---室内防冻结保护
E3---压缩机低压保护
E4---排气管高温保护
E5---低电压保护
E6---静电除尘
[1] [2]  下一页
连载文章目录:
TCL空调故障代码
志高空调故障代码
三星空调故障代码
三洋空调故障代码
华宝新款柜机故障代码
双菱空调故障代码大全


 
               黄灯亮               室外环境感温包有故障
      红灯亮                      室外管温感温包有故障
闪烁                             模块保护
      闪烁     闪烁               压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮  黄灯亮       排气感温包有故障
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
--------------------------------
 
海尔变频空调维修故障代码:
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、  KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
室内机显示灯          故障原因         
电源 定时 运转
闪 灭 灭 室内环温传感器
闪 亮 亮 室内热交传感器
亮 亮 闪 室外除霜传感器
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
闪 灭 亮 室外传感器异常
闪 灭 亮 压机运转异常
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
室内机显示灯          故障原因
电源 定时 运转
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
闪 灭 闪 CT断线保护
亮 闪 亮 功率模块异常
灭 灭 闪 通讯异常
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
灭 亮 闪 控制基板异常
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
故障现象          故障原因
定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
定时灯闪烁5次 过电流保护
定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
定时灯闪烁10次 电源超、欠压
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
故障现象          故障原因
电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
电源灯闪烁7次 通讯回路故障
电源灯闪烁8次 室内风机故障
电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、[email=KFR-28GW/@(BPF]KFR-28GW/@(BPF[/email])
   [email=KFR-36GW/@(BPF]KFR-36GW/@(BPF[/email])
室内机显示 故障原因
E1          室内环境温度传感器
E2          室内热交温度传感器
F21          室外除霜温度传感器
F25          室外排气温度传感器
F6          室外环境温度传感器
E07          通讯异常
室内机显示        故障原因
F24          CT断线
F4          排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
F22          AC电流过电流保护
F23          DC电流过电流保护
E9          制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
F11          压机运转异常
4.KFR-60LW/BPF
故障显示      故障原因
E1          室温传感器故障
E2          室内盘管传感器故障
E3          室外环温传感器故障
E4          室外盘管传感器故障
E5          过电流保护
E6          压机过热保护
E7          室外低电压保护
E8          面板与主板通讯故障
E9          室内外通讯故障
5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
故障代码          故障原因
E1          功率模块过热、过流、短路
E2          电流传感器感应电流太小
E4          制热时压机温度传感器温度超过120℃
E5          过电流保护
E6          室外温度传感器故障
E7          室外盘管传感器故障
Ea          电源超欠压
Ec          制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee          单片机读入EEPROM数据有错误
F1          室温传感器故障
F2          室内盘管传感器故障
F4          制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5          制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7          室内主板与控制面板通讯故障

海尔定频空调维修故障代码
KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
故障代码          故障原因
E1          室内环境传感器断路、短路、接触不良
E2          室内盘管传感器断路、短路、接触不良
E21          除霜温度传感器异常
E4          单片机读入EEPROM数据错误
E8          面板和主控板间通讯故障
E14          室内风机故障
E16          里离子集尘故障
E24          CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气
海尔定频柜机维修故障代码
KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
故障代码        故障原因
E1        室温传感器故障
E2        室内盘管传感器故障
E3        室外环温传感器故障
E4        室外盘管传感器故障
E5        过电流保护
E6        管路压力保护
E7        室外低电压保护
E8        面板与主板通讯故障
E9        室内外通讯故障
三菱重工—海尔柜机维修故障代码
故障现象         
检测灯(黄色)故障代码 故障原因
         E1          面板与室内主板通讯故障
闪亮1次      E6          室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
闪亮2次      E7          室内盘管传感器故障
闪亮4次      E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
闪亮5次      E57          制冷剂不足检测压力
闪亮6次      E8          室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
     E28          控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)
-------------------------------------
 
1

评分次数

  • 杨峰:热心助人,论坛有您更精彩!

谢谢  怎么没有\美的空调的  哈哈   谢谢  老猪
谢谢  老猪  要是有美的就更好了
美的变频空调故障代码汇总表
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
4.1  室内机故障显示
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P3 室外温度过低保护(预留)
P4 压缩机位置检测故障
4.2   室外主控板LED显示
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
室外机LED显示功能:
              LED1   电源灯          上电后长亮
LED4 LED3 LED2 故障说明
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
X X X 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
○ X X 电流保护
☆ X X 排气温度传感器故障
☆ ☆ X 环境温度传感器故障
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
○ ☆ ○ 电压保护
X ○ X IPM模块保护
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
X X ○ 2分钟通信故障保护
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
备  注: ○——常亮  ☆——闪烁    X——常灭
闪烁频率为2Hz/s
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  下一页
美的变频空调故障代码汇总表
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
2.1  室内机故障显示功能
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
2.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
3.1  室内机故障显示
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
3.2  室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
☆ X X X EEPROM参数错误
☆ O O O 模块保护
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
☆ X O O 电压过高或过低保护
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
☆ O X O 风机速度失控
☆ O O X 过零检测出错
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
备注:
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
美的机 变频资料 及故障代码 :

KFR——40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯
(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5
谢谢  老猪  非常感谢
返回列表