多谢师傅们!这台工频炉是用来熔化铝锭用的,此炉铭牌上主要的性能参数只标有额定功率63KW,额定工作电压380V(实际的电压是电力变压器输出的400V),实际情况我看过,这台炉子只接入两相线路,不是三相.炉子控制柜里的补偿电容是人工手动控制的,柜子上有一个显示功率因素数字显示器,显示工作时即时的功率因素(补偿效果),操作的工人看显示器显示的数字来决定接入补偿电容或断开补偿电容.在其显示功率因素是0.97时(最大也就到这个数),我用数字钳表实测了它的工作电流是200A,因为这台炉投入生产时,熔化一锅铝锭花的时间太长了,达不到设备使用厂家的要求,他们具体的订购合同里对这个炉子的相关性能参数的要求我没有看到,看实际使用情况应该是达不到合同里的要求的了,免得现在也不至于闹纠纷甚至要打官司的了.我认为这炉子标的63KW的功率是它的输出功率,它的工作(负荷)电流200A,因为我是从变压器这端看过去,计算它的输入功率有130KW,所以我计算的公式是I=S/(1.732×U×cosΦ),式中的S是电力变压器的容量.工频炉的效率是很低的,大概也就50%.不知我所说的是否正确,希望能得老师们的指正,谢谢!!! |