返回列表 回复 发帖

格力50空调故障求助

此空调听客户说工作一会就显示E1代码。上门一看开机各功能制冷正常,制冷5分钟后自动停机后显示E1。工作时查电流从13A慢慢升到17A后显示E1停机。查资料知E1是系统压力过高,引起保护。看外机也不是太脏,接压力表,工作时有6到7个压,压力偏高,因天气很热有37度左右吧。而测得电压工作时是195V,停机时是202V左右,从以上分析,应该是什么问题呢,是电压过低而引起的压机过流保护,还是气温过高引起的呢。先把制冷剂放到5.5个压。但电流还是有14A,而机上标的是8.5A,严重偏高。还是显示E1,但时间长短不一。请高手支招。谢谢!
后来,压机完全不起动,查压机有一根线开路,是不是温度过高压机内部限温器动作了,因为外面接线桩子没有限温器。压机很烫手,我跟客户说明天早上开机试看行不行。不能起动可能压机挂了,那客户可能要找我扯皮了
0.55压力高了,放到0.45
2

评分次数

  • 数字心:这么热的天,压力到6个压都算正常啊

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

最简单的长寿秘决————–保持呼吸,不要断气
以前有这种现象吗?检查过管路情况和阀门的开启没。电压那么低肯定对压缩机有影响,这台压缩机这样工作下去,迟早玩完。电压对压缩机电流有影响,但影响不到压力,周边再检查下,看忽略了什么。最好先把电压问题解决了。
2

评分次数

  • 数字心:今天早上用又正常,而且昨天有几台同样故障 ...

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

1# 数字心 可以说为压机内部,热击穿。负荷加重。你你放了冷媒。电流降低。加上冷媒又加重。我昨天就碰到过。长虹。就是这个情况
2

评分次数

  • 数字心:可能为压机性能不良

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

满负荷情况下,195V的电压太低了,在这种情况下吸气压肯定要升高的,压缩机很快会保护的,气温高了更明显。另外你可以先换压缩机电容试试,如果不是长期低电压运行,不会这么快就挂的。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

0.55的压力在37度的高温下那太高了,建议放弗到0.48左右看看,如果开机低压迅速升高的话,建议换毛细管,应该可以搞定!
1

评分次数

  • 数字心:谢谢!应该不是毛细管问题,因为刚制冷时很 ...

谢谢楼上各位的回复,今天问客户说从早上开机一直正常。还是没有搞明白,是综合原因的影响吗。气温高、外机脏、氟多了点、电压低了点。还是压机本身性能不良所至
8# 数字心 可能还是外机环境不好导致的,还有电压底也很重要,你说同时出现几台一样的问题,那肯定是电压不好
1

评分次数

  • 数字心:热心助人,论坛有您更精彩!

停机电压有202V左右不算低,电流、压力偏高应该从散热不良方面去检查,建议重点检查方机电容和转速并清洗主机
1

评分次数

  • 数字心:热心助人,论坛有您更精彩!

返回列表