师傅们可别见笑,呵呵,我左右求证,上请教下提问,翻出教材看,现在可以确定我的计算肯定是不对的了,正因为如此,我在这里特别感谢坛里的众多师傅们!有了你们热心的支持和帮助,我看到了自己的不足之处和错误的地方并学到了正确的知识,这工频炉应该是工作在单相电路状态,额定电压是380V,但实际是400V,实测工作电流是200A,根据单相电路功率计算公式P=UIcosΦ,此工频炉的有功功率应该是77.6KW这样,和炉子铭牌上标的63KW有些误差我想是因为实际工作电压以及别的什么的误差造成的,而设备厂家和设备使用厂家之间的纠纷可能是这台工频炉设计的功率不够大,导致生产周期过长的原因.好了,此帖可以结了,请斑斑锁帖吧,谢谢! |
人这一生只做两件事~一求人~二帮人~如果遇到装B的人~哥都是默默的低头~不是哥装谦虚~也不是在找砖头~哥是看不起他! |
|