返回列表 回复 发帖
用远红外温度自动检测装置控制总开关就可。有这方面的设备。
1

评分次数

  • 上官婉儿:热心助人,论坛有您更精彩!

直接用热敏电阻,做一个简单的模拟电路,不行吗?
1

评分次数

  • 上官婉儿:热心助人,论坛有您更精彩!

本帖最后由 罗志龙 于 2011-3-3 08:25 编辑

1# 上官婉儿 对于阻性负载,和控制要求比较高的,可选用晶闸管做主回路控制。市面上有PID控制类型的数显温控仪卖,控制精度也很高,配上合适的硬件,温度控制可维持在一度或零点几度之间。还有超温保护回路端口以及报警端口,可供保护控制用,数据又可任意设定。不知道你对系统的东西掌握的怎么样?不然还是有点技术含量的。再说我想你用其它的办法,或许会更麻烦也不一定会怎么样可靠,弄不好!还有可能会让你徒劳无功的
1

评分次数

  • 上官婉儿:热心助人,论坛有您更精彩!

现在 用接触器控制的配电柜已经过时了 ,现在都用无触点的。
1

评分次数

  • 上官婉儿:热心助人,论坛有您更精彩!

34# 简盼

     你说的是固态继电器吧
本帖最后由 张培 于 2011-3-3 21:15 编辑

主电路接触器尽量选电流大_奌的就不会焼粘在一起,或选用磁力起动器!温度可能是热电隅控制吧市面有售代控制器要选用环型热电喁!
机械,电子温控一起来....
他们用的电柜有两种,一种是控制烘干箱,6个380伏3千瓦的加热管总计是18千瓦,但是用嵌表测量电流时27A:
                    一种是控制反应釜,6个220伏1.5千瓦的加热管总计是9千瓦,电流没测不详

      烘干 ...
上官婉儿 发表于 2011-3-2 08:07 PM
9千瓦电流在40A左右应选用60A接触器三组并接可安全使用!
1

评分次数

  • 上官婉儿:热心助人,论坛有您更精彩!

如果有人给我付合理的劳务费,我定能给他做出合格的产品
1# 上官婉儿 加温控器啊
返回列表