返回列表 回复 发帖

冰柜冬季充氟观察充到什么程度合适

现修一冰柜,是盘的铜管,无法定量充氟,又没这一方面经验,哪位师傅指点一下
在工艺口接一个压力表,抽空后注液压机运行30分钟后压力为0.05-0.075MPa为宜。
谢谢楼上的师傅,
以压力为准没用!很不准确!
还是以蒸发器全部结满霜后回气管结露为准!
一般我只充到回气管稍凉即可,宁小匆多
谢谢各位师傅,谢谢版主.
原帖由 荣昌制冷 于 2008-10-24 10:42 发表
以压力为准没用!很不准确!
还是以蒸发器全部结满霜后回气管结露为准!
我很赞同。回气管结露或微微结霜
回气管结露为准!版主  偏多了吧
原帖由 好好进步 于 2008-10-25 13:40 发表
回气管结露为准!版主  偏多了吧
不会多!楼主是说重盘过管的系统,如果回气管不结露,那最下面的盘管就结不了霜!

[ 本帖最后由 荣昌制冷 于 2008-10-25 13:54 编辑 ]
同意版主的观点,完全正确,不要怀疑。