返回列表 回复 发帖

科龙3.5匹空调开机断续工作

科龙3.5匹空调开机有时能工作,工作时内外机风扇运转,但不制冷;有时不能工作,并伴有低沉的嗡声,此时检测外线(4平线供电)电压降为110V左右,电流最高时56A左右,一分钟左右电流降到1A左右,接着就开机了,5~6分钟后,重复上述过程......
是50U电容不良(因当时无50U电容代换)?还是压机损坏?用手摸压机有温度,但不烫手。
50VF正常的话,则是压机挂了
1

评分次数

  • 王于:热心助人!

应该是50UF电容坏占的比例多
1

评分次数

  • 王于:热心助人!

电源电压不正常
主要看电源!!电容应该是用60UF的吧??看看交流接触器
1

评分次数

  • 王于:热心助人!

先更换电容,如还不运转,压缩机坏了
1

评分次数

  • 王于:热心助人!

电压问题,需加稳压器。
交流接触器
已修复,是50UF电容损坏!谢谢朋友们的关怀和无私的援助!
返回列表