修一518大冰柜.QD142压机坏,换好压机及干过.在干过上加一管子接表阀.关掉底压阀.打开干过上的高压阀.在高压阀接一压机抽空.同时开起冰柜压机抽空半小时后关掉高压阀.从底压阀加入一点F关死.过5分钟打开高压阀又抽20分钟.全过程两压机都没关.抽空完备.先关掉高压阀门.再关掉两压机.从低压阀加入液态F到0.4压力.过5分钟开机.运行30分钟.此时高压1.2.底压0. 感觉F有一点少.又加气态F到0.03.过了大约30分钟高压高过1.6.底压0.3.箱内开始化霜.断电10钟.插电压力又正常.又开使制冷.怪.堵的话底压应该为负压呀.不应该为0.3呀?感觉各项操作应该不会出问题吧?各位大哥帮忙看一下.感谢 |
|