一台CK6146I数控车床,使用中突然报警。报警号是:1013(外部报警信号)。查阅随机资料得知,1013代表换刀时间过长或未找到参考点。于是把怀疑目标锁定在XWD6--120电动刀架上,此刀架是六工位刀架。拆下刀盘检查是否有屑进入刀架内部,结果有少量塑料屑,清理试机,仍然报警,号没变。拆开刀架偏盖检查,发现霍尔组件及接线并无异常,查+24V电压正常,换刀电机正常,拆下霍尔组件检查,未见异常,用外接直流24V分别检查6只霍尔元件,当磁铁接近每只时,输出均正常,无奈,把霍尔组件复原安装,仔细看磁铁的位置,已离开和霍尔组件对齐的位置10MM左右,用起子拨回对齐位置,用三秒胶将其固定。试机,虽然可以换刀但实际工位于屏显不对,打开换刀编码界面,将其修改,试机正常。 |
-