返回列表 回复 发帖

冰柜盘管后,温度降不下来

一个小冰柜盘管后,温度降不下来,用8个的铜管盘6圈,毛细管1。6米
抽空加氟后,半个小时,回气管结霜,直到压缩机
温度7度左右,
以为氟多,放了一点后,工作一个小时后,温度只到0度
请问些机该如何修????
毛细管粗了或者压缩机坏了.
毛细管短了,重新测毛细管的动态压力为1.0左右为佳。
黄建新</strong>[url=http://8118119.163dz.com/oy/a.gif]http://8118119.163dz.com/oy/a.gif[/url]
多大的冰柜?6圈有点少。毛细管有点短。

[ 本帖最后由 吴贵明 于 2009-4-11 22:41 编辑 ]
毛细管短了,压缩机坏不会回气管结霜,
节流太小,氟流量太大,加大节流的办法:加长毛细管,或者更换更细的毛细管。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
http://bbs.520101.com/?fromuid=4824
正常。
管子6圈有点少,盘上8圈。毛细管选细一点的,最好在3米—3.6米之间选。

加长毛细管

加长毛细管,再有抽空不彻底
主要是毛细管太短,具体长度要结合毛细管的管径确定。最好是根据实际情况来选定。
用8mm的管盘6圈可以达到—20度左右,一般也可以交付。
返回列表