返回列表 回复 发帖

展示柜毛细管出口不结霜,盘的管全凉,求助。

展示柜毛细管出口不结霜,只凉,展示柜是1000立升的,高1.4米.宽1.15米,厚0.6米,盘管8毫米的共用了46米,毛细管直径2毫米的1.4米。加R12约400克,现在高压是9KG,压缩机测试了排气没问题,工作一小时温度降到了+10度,但管子不结霜不沾手。求助大家是什么原因不结霜,谢了。

[ 本帖最后由 zxfjd 于 2009-6-22 22:13 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
氟不够,再加点就结霜拉○
毛细管短了,沸也不够。
刚才又看了看。回气管有好多露水,里面的管子还是不结霜,光是凉,不沾手。
毛细管短了,总长2米可能更好
F不够,在加点进去看看
路是人走出来的,只要努力总有成功的一天!
毛细管的长度与制冷效果好坏有直接关系,关于毛细管长度的确定163网上有很多介绍,由于盘管后肯定和原来的管路有差别,所以加氟时既要看高低压的压力,又要看蒸发器结霜情况,已回气管将要结霜为好。否则就是管的长短或毛细管的长短相差太多。结果是制冷效果不好。
是用6的管盘的吗 毛细管短了

[ 本帖最后由 恒顺家电维修 于 2009-6-22 20:48 编辑 ]
1

评分次数

  • zxfjd:是用8毫米的管。谢谢

那么大的柜你盘的管用得小了,最少要用食指那样大的管.加上你用毛细管是粗的当然要在3米左右.只供参考!
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
压缩机是多大的?给你算一下要好长的毛细管。!
1

评分次数

  • zxfjd:热心助人,论坛有您更精彩!

返回列表