求助看看我修的小冰柜病在哪

冷凝器漏,换外置冷凝器如图,高压9公斤,低压0.15公斤,回气有20cm霜,距离压缩机还有10cm无霜,温控器放到6位置1小时可停机,发到6.5位置不停机,冷凝器热3/4不什么原因,忘各位师傅赐教,先谢谢了。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
看不懂你要问什么????????
1

评分次数

  • 盛达家电:热心助人,论坛有您更精彩!

温控器返到6.5位置不停机啊,是什么原因啊。
氟加多了吧
1

评分次数

  • 盛达家电:热心助人,论坛有您更精彩!

氟不够,正常时是0.5公斤。
没有怎么看懂你的意思,但你高压9公斤小了,最小得10公斤以上才算正常,
1

评分次数

  • 盛达家电:热心助人,论坛有您更精彩!

高压压力不足,沸加的多了![压机老]
2

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

  • 盛达家电:热心助人,论坛有您更精彩!

各位师傅氟到底是加多了,还是加少了啊,还是冷凝器加多了。
本帖最后由 三端稳压 于 2009-9-29 10:57 编辑

你测一下现在的电流是多少。一般低压加到0.03的时候高压就有11左右,如果不是高压管不配,  毛细管过短。
我个人看法。
3

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

  • 盛达家电:热心助人,论坛有您更精彩!

  • 电器迷:同意

本帖最后由 qiouzhi 于 2009-9-29 12:23 编辑

低压是0.15KG还是0.15MPa?说清楚、这很重要啊。