返回列表 回复 发帖

制冷不好啊咋办

一台长为1米8。宽为60厘米的冰柜。。。问题是压机转不动。检查为压机卡死。换了一个比它原来还大20W的一个压机。换了过后霜只来上面部份。。下面来不了。。F也加了不少了。请问这是什么地方的问题啊。。我以前遇到过几个都没有修的好理想。。。是什么地方没有搞对吗??????
1 新压机压力不够。
2 加佛不标准。
3毛细管长度,管径不合适。
4 抽真空度不好。
还有就是你盘的管子用多大的盘的。管径不能太细。

ok

毛细管长度没有变呀。压机也是好的一种。加拂都加到压机保护了。。。抽空抽了3小时。。还是不理想。。。。

ok

只换了压机。其他没有变的。。
我看你应该现换掉过滤器再说。
毛细管又没有赌的现象。
低压压力是多少啊,压缩机排气管烫吗?
你盘了 多少米管子,多大的管
8个管的盘7-9圈
毛细管80-100毫米
返回列表