- UID
- 299327
- 帖子
- 77
- 积分
- 41
- 威望
- 35
- 金币
- 49553
- 贡献
- 6
- 职业
- 在学习家电维修中
- 来自
- 粤西
- 注册时间
- 2010-11-12
- 最后登录
- 2011-10-6
|
1#
发表于 2011-4-2 22:00
| 只看该作者
制冷剂有R12.R22.R134a.R152a.R600a.h-01.RH.H.R404.R401.R152a和R22混合制冷剂.常用制冷剂有R12.R22.R134a.R152a.R600a.一般都可以用R12。
R22代换R152a.H-01.RH.H.R404.R152a和R22的混合制冷剂,可以用R12代换。
R404.R152a和R22的混合制冷剂,可以用R22代换。
R12和R22一般不可以互相代换。
电冰箱常用制冷剂有R12、R134、R600、R152/R22共沸空调器常用的制冷剂有R22,新型制冷剂有R404和410A电冰箱维修可以用R12代替R134系统代换时须换压缩机系统,主要是冷冻油区别,所以要清洗管路。
空调器维修R404专用,厂家不允许和R22代换冰箱用新型制冷剂R134温度和压力R134蒸发温度和蒸发压力的对应关系-25 0.107-20 0.133-15 0.164-10 0.201-5 0.24 30 0.29 35 0.350 15 0.489 30 0.77135 0.887 40 1.01745 1.1650 1.31855 1.491冰箱用新型制冷剂基本性质由于氟利昂对大气有一定的危害,从90年代开始,新一代的制冷剂出现,主要代换R12。
新型制冷剂主要有R134a、R600a、R152/R22公沸液等。
R134a应用较为广泛,其是R12的最好替代品。
其化学分子式为C2H2F4,无色、无臭,不浑浊。
所用冷冻油为专用酯类油,吸水性较强,管路用专用干燥过滤器。
和R12制冷系统不能通用。
酯类油在循环中易析出,易堵。
本制冷剂由美国杜邦公司首先使用。
R600a又名异丁烷,化学表达式为C4H10,无色、易燃易爆。
压缩机上有黄色火苗标记,只能使用PTC启动。
渗透性较强,易漏。
冷冻油和R12一样,传统矿物油。
压缩机缸容积较R12大50%以上。
R152a/R22共沸液,易燃,和R12制冷系统通用。
R134a区别于R12的主要方面是传统传统矿物类和烷基苯类润滑油和R134a反应生成盐和胶体,所以专用酯类冷冻润滑油。
而此油和微小的水分就会反应生成酸类物质,腐蚀制冷系统。
所以,使用是注意水分的处理。
与R12比须增加15%的汽缸容量保证相同的制冷量。
毛细管要增加流阻。
干燥过滤器分子筛增加20%。
R134a注入量减少10%。
专用抽空和充注设备。
操作注意:
1、新压缩机开口无高压,不能使用。
2、压缩机开口20分钟内必须进行抽空。
3、抽空时间不小于20分钟;4、冰箱泄露及冰堵故障,原则上压缩机不能再用;5、压缩机不允许敞口通电试吸排气;6、一般情况定量充注。
附温度和压力的关系:
R134蒸发温度和蒸发压力的对应关系-25 0.107-20 0.133-15 0.164-10 0.201-5 0.243 00.293 50.350 15 0.489 30 0.771 35 0.887 40 1.017 45 1.16 50 1.318 55 1.491 R600a其最大特点是易燃易爆,因此压缩机上有黄色火焰安全标证,必须使用无触点的PTC启动元件.和R12用相同的冷冻油,但压缩机气缸容积在R12的基础上增大65%左右,制冷量和R12基本相同.冷凝器和蒸发器和R12通用,即R600a和R12的制冷管路可通用,毛细管和干燥过滤器也通用由此分析R600a和R12可以互换压缩机使用,当然制冷剂也随之改变R600a充注量相当于R12的40%左右.操作注意:
1.冰箱周围环境通风要良好,附近无电火花设备和电源.2.充注前管路可使用汽焊3.定量充注R600a,可让压机运转充注.4.封口不能用汽焊,专有洛克环封口.5.仓库单独存放R600a钢瓶,严禁泄漏. |
-
1
评分次数
-
|