新科KFR-33WJL制热差

高压17KG.机子按装时多加了10米铜管。现在出风口温度很低。有啥办法求教
把压力加到20试试!风速是否在低速?
这样的机子想效果好,不可能
在加点F压力差的多达到20左右,不行的话在内机加装一组800瓦的电辅助加热,因为管子太长想达到很好的效果是不可能的,只有加装一组电辅助加热才能好一点
没救
10米也不是关键问题啊


进出风温差有多大啊?


加点F吧最少到20KG
20了,还不行,看来没救了。几台都这样。
加F22
加F22,加快外风速