三菱重工外机不启动

前几天修一台三菱重工,内机型号:KFR-34G, 外机型号:KFR-34W,连接线是三根的,一对电源线外加一根信号线,96年的机器。故障原因是遥控开机后外机不启动,电源灯闪,开机后只要外机一通电,电源灯就闪,换过压机电容,故障依旧,换室内管温后,开机正常工作,再将原管温换回,故障依旧,于是再次换回新管温,以为维修至此结束,不料第二天机主说晚上又不行了,还是老样子。第二天又去了,试着开机,不料一切正常,关机重新开机还是正常,然后叫机主晚上再试试。第三天又说不行,到今天已经是第五次了,每次去了都是反复试机,连续两个小时没问题。还是白天正常,晚上不行,不是电压问题,因为最近几天我们这里一直下雨,很少有人用空调。内机室温和管温都重新换过,内风机电容换过,除电脑板没换,如果是主板问题的话,不可能白天每次都能正常啊。机主每天都是10点以后睡觉前开机。会不会是晚上湿度大,外机控制板受潮漏电呢,每次晚上保护后,第二天去开机前要先断电重开才行,实在想不出什么原因。哪位熟悉此机型的高人指点一二,非常感谢。
那你晚上去试试就知道啦   用户是一女【美】
呵呵!!!!肯定用户是女户主看上你了!!
还是10点后亲自上门去试机看看
很明显这是雪种不够的现象,电脑芯片要检测管温的温度,如果雪种不够,管温的位置不凉,系统就认为有故障,低压保护。这时你用手摸蒸发器管温附近应该是不凉的。加雪种后就正常了!祝你成功!
没遇到过!
今天又遇到一台同型号机器,用了13年,机主说不制冷,电源灯闪,我去看了,情况和机主说的一样,重新通电后开机正常,测了压力,近5公斤,没有修,让机主先观察。
更换连接电线
我直接换板!
非常感谢各位兄弟的回复,我刚电话问了机主,这两天是傍晚5点多就开机,夜里一直正常,说起来还真有点奇怪,呵呵。