你可以注册一个帐号,并以此登录,以浏览更多精彩内容,并随时发布观点,与本站40万维修工程师交流。
电deshize 当前离线
董事长
订阅 顶部
金讯家电 当前离线
中级工程师
评分次数
会员 电deshize 的评价:谢谢回帖! 威望 + 2 2009-11-17 20:58
电deshize:谢谢回帖!
顶部
荒野无灯 当前离线
星启动电流是200A多,不下降;等自动转换到三角运行时电流超过600A 电流表的测量范围,不到20秒保护电路跳闸。三相电流平衡,电机可以转,但是转速达不到额定转速
会员 电deshize 的评价:谢谢! 威望 + 2 2009-11-17 21:09
电deshize:谢谢!
拾龙 当前离线
哪个厂家的电机 ,有假电机的啊?根据你说的应该是假的电机 荒野无灯 发表于 2009-11-17 21:07
我曾经修过人家也找不出的电流大的问题。原来是绝缘胶木烧焦碳化造成的。几个电工没了办法才请了我。你也认真检查一下呀。 拾龙 发表于 2009-11-17 21:10
闫小四 当前离线
初级技工
有三种情况; 1。压降大[启动转矩和电压的平方成正比]供电电缆太细。 2。负载大。 3。电动机坏了。 从你描述的情况看很可能是属于第2种情况。 闫小四 发表于 2009-11-17 21:19
JNDQWX 当前离线
初级工程师