昨天发帖时所说的LG is5变频器已修好,现将过程写来与大家分享: 由于不知道那个代码的含义,只能估计它是过流保护或是过温保护,第一步按过温保护来处理,将变频器的前面板拆下,拆除引线将变频器整个拆下,对两只散热风机和散热片进行除尘发现积尘已相当严重,完成后装回试机发现故障依旧.于是在看电路图,猛然发现该机器的供电应该是三相五线制而实际是三相四线制,只是将零线端口和接大地端口用导线连通(变频器的供电是三相和一根接大地线),于是重新拉了一根线到配电箱的地线柱子.再试机发现故障排除.现在分析这应该是本机或该供电线上的其他机器的浪涌电流干扰造成变频器保护动作. 不知这样分析是否合理,还望各位指正.谢谢! |